Сообщение от Snusmumrik:
т.е. если корпус системника деревянный или пластиковый-проблем не будет?
Если следовать их логике - так и дОлжно быть ... о_0 ...
Сообщение от Teddybear:
хоть из говна.. Общий провод в сигнальном кабеле у него все равно будет. Как и общий провод (com, gnd) на матери..
Общий провод не всегда реально общий, также как и шасси их бывают несколько ...
System Ground, Signal Ground, Red (Green & Blue) Ground, Termination Power Ground, и т.д.
Собственно говоря, в данном случае общий провод, а именно общее заземление это благо. И производители аппаратуры (а также и разработчики электроники) не пионеры из кружка ЮТ и понимают, что ток не вода
Сообщение от :
.... в протекании тока между компьютером и телевизором по экрану кабеля, и он вместо экранирования сам генерирует наводки на сигнальный провод.
И ещё один аргумент - устройство защитного отключения.
Принцип работы УЗО основан на правиле Кирхгофа (сумма токов равна нулю). Устройство отслеживает токи утечки, возникающие в токоведущем проводе, повреждении изоляции и т. п. При этом в жилых и общественных помещениях как правило применяются УЗО с током отсечки 30мА.
[Ответ]
Сообщение от Alt:
Собственно говоря, в данном случае общий провод, а именно общее заземление это благо
Совершенно верно.. Только рассчитано это благо на полноценную электропроводку с нормальным контуром заземления, подключенным к третьему контакту розетки, а не на банальное зануление, как зачастую делается у нас.
[Ответ]
Подводя итоги темы: Как подключить телевизор к компьютеру?
Выяснили, что компьютер должен быть не из говна и заземлён.
[Ответ]