многоквартирный дом. разводка по полу. в небольшой части радиатора градусов 40, все остальное почти холодное. из жко- ук приходили, воздух стравливали - толку нет. в чем причина и что можно предпринять? спасибо
Изображения
Нет циркуляции.
А вообще нужно плясать от общей системы квартиры. Какая разводка труб, лучевая или последовательная? Выложите фото коллекторов.
[Ответ]
клад 16:43 08.12.2016
в одном ящике мой и соседей. некоторые типы в доме при ремонте делали водяной теплый пол. понимаю, что скорее всего из-за этого. вопрос, что вообще в этой ситуации можно исправить ?
Изображения
Скорей всего не правильно распределены потоки. У Вас какой этаж и сколько этажей в доме вообще? У соседей сверху отопление работает нормально или тоже проблемы? Дом ещё на гарантии?
[Ответ]
клад 20:35 08.12.2016
17 эт. дом - 14 этаж. гарантия закончилась. как я понимаю дом полностью разбалансирован, у кого теплый пол от отопления, у кого 24 секции в одной комнате.
[Ответ]
Vladislav_P 21:33 08.12.2016
Сообщение от клад:
14 этаж. гарантия закончилась. как я понимаю дом полностью разбалансирован, у кого теплый пол от отопления, у кого 24 секции в одной комнате.
Этаж высокий. Для того чтобы была нормальная циркуляция теплоносителя, нужен перепад давлений на подаче и обратке. Изначально система отопления была сбалансирована по всем этажам с определенной разностью давлений. Но теплый пол при такой разности мог и не работать. Тогда на нижних этажах, вероятно увеличили себе расход теплоносителя регулировкой клапана ( на фото перед коллектором подачи). В результате, на этажах выше перепад давлений значительно уменьшился. Соответственно и резко ухудшилась циркуляция воды. Поэтому и не греют радиаторы. Вы спрашивали у соседей на верхних этажах, работают ли батареи у них?
Что делать? Обращайтесь с официальной заявкой в УК. Пусть приходят и составляют протокол замера температуры. Это их сподвигнет навести порядок в доме и заново отрегулировать клапаны. Кстати, после регулировки они пломбируются. Поэтому легко найти тех, кто сорвал пломбы и разрегулировал дом.
[Ответ]
клад 22:18 08.12.2016
Владислав, спасибо большое. хоть понятно от чего отталкиваться. про клапаны конечно ничего не знал. с ук разбираюсь второй год, но как понял они в этом не шарят. пришли, почесались, воздух стравили - результата ноль. в том году температура не соответствовала нормативам, 17-20 градусов (конвектором дотапливались), летом утеплились пеноизолом, сейчас температура 20-24 в зависимости от погоды за окном. но это уже следующий вопрос в юр.отдел. есть ли закон о температуре радиаторов или только мин. температура в комнате. у соседей не спрашивал, на днях поинтересуюсь.
[Ответ]
Vladislav_P 22:50 08.12.2016
Сообщение от клад:
есть ли закон о температуре радиаторов или только мин. температура в комнате.
К сожалению Закона по минимальной температуре теплоносителя нет. Только по температуре в квартире. Когда начнутся холода, вызывайте комиссию из УК или Роспотребнадзора. Перед приездом проветрите квартиру. Кстати, нормативная температура должна достигаться при воздухообмене, равном 1. Т.е., за час весь воздух в квартире должен полностью обновиться.
Да, в УК работает мягко говоря не очень квалифицированый персонал. Пусть УК нанимает специалиста для регулировки в профильной фирме, если не могут контролировать процесс эксплуатации дома.
[Ответ]
клад 23:04 08.12.2016
в том году уже вызывали из жилинспекции. приходят через 1,5 месяца после письма. уже и погода тогда наладилась. типа в мин.нормативы влезаете.
[Ответ]
LeonidPL 09:20 09.12.2016
клад, добрый день!!!!! Коллектор, что на фото, горячий??? Остальные радиаторы в квартире нормально работают???
[Ответ]
клад 10:18 09.12.2016
коллектор верхний - сильно горячий, нижний - еле теплый. в одной стороне - 2 радиатора как на первом фото, другие получше - верх полность горячий, низ полностью холодный.
[Ответ]
LeonidPL 11:51 09.12.2016
клад, 99% Процентов, что расбалансировка тут не причем. Скорее всего "умелые" руки монтажников застройщика!!!! В УК должен быть план прокладки коммуникаций в Вашей квартире, возьмите его, выложите здесь расскажу как исправить. В щите Кановская система, можно сходить в тех.отдел обычно помогают исправить или хотябы наказать монтажников!!!
[Ответ]
VOVENь 12:33 09.12.2016
там на коллекторе балансир стоит с его помощью можно увеличивать или уменьшать скорость протока теплоносителя, так же регулировку возможно производить на самом коллекторе, для этого понадобится шестигранник подходящего размера
[Ответ]
клад 12:33 09.12.2016
если смотреть на фото коллектора то там 4 трубы. моя, соседей, общий коридор и четвертая как я понимаю - соседский теплый водяной пол.
вот фото ниже этажей по стояку. где 3 трубы понятно, а вот где 2 что это ? при этом радиатор в общем коридоре работает.
Изображения
с утра были из ук. 20 литров воды слили, проверили коллектор, пошли по этажам клапана регулировать.
[Ответ]
клад 12:44 09.12.2016
VOVENь, покажи на фото где этот балансир находится. спасибо
[Ответ]
клад 12:47 09.12.2016
LeonidPL, монтажников наверное уж 50 раз уволили. дом не на гарантии. мастера из ук как будто немного плавают в этих вопросах
[Ответ]
VOVENь 12:51 09.12.2016
Сообщение от клад:
VOVENь, покажи на фото где этот балансир находится. спасибо
на верхнем коллекторе с черной крутилкой, сразу после шарового крана
[Ответ]
VOVENь 12:54 09.12.2016
а на коллекторах походу вообще регулировок нет, заглушки чтоли вкручены, над каждым выводом, по фото непонятно
[Ответ]
VOVENь 12:57 09.12.2016
вообще чтобы регулировать эти балансиры нужен спец прибор 003L8345 стоит он 200 тыс рублей
[Ответ]
LeonidPL 13:00 09.12.2016
клад, У вас радиатор скорее всего обоими концами на обратке сидит (там хоть 300литров можно сливать толку ноль) или подача на этот радиатор перекрыта (к примеру из-за неисправного вентиля, хотя это легко проверить.
[Ответ]
Bull-71 18:53 09.12.2016
клад, у тебя на радиаторе (на входе и выходе) термовентиля стоят, (1/2)?
В стену ПП замуровал, или соединил сшитым полиэтиленом?
[Ответ]
клад 22:09 09.12.2016
не, обычные вентили. ( мастера ук сегодня даже предположили что может дело в вентилях, типа эти декоративные гавно). по техчасти я ничего не соображаю, тем более что такое пп.
спросил у соседей со 2 этажа. такая же картина. верх еле греет, низ радиатора полностью холодный.
[Ответ]
Bull-71 00:21 10.12.2016
ПП - Полипропилен. Ты, полипропиленовые трубы(их паяльником паяют) в стену замуровал, или, что другое?
Я, сам собираюсь менять конвектор от застройщика на биметалл - поэтому меня это интересует. Соответственно, сидел изучал данную тему. Тут, очень много полезной информации : http://www.mastercity.ru/forums/t195...iator/?page=70
Тебе можно попробовать заменить нижний вентиль на шаровый кран, т.к. верхний вентиль худо - бедно пропускает горячую воду :
Сообщение от клад:
в небольшой части радиатора градусов 40
, а, далее надо начинать искать с нижнего вентиля в сторону коллектора...
Я, у себя, не буду ставить вентиля, а, поставлю шаровые краны (с американками) - они обеспечат минимальное сопротивление воды (теплоносителя).
Чтобы, не зависеть от направления подачи теплоносителя подключают радиатор не диагональю, а, низ - низ. Что не ухудшает теплопередачу радиатора.
[Ответ]
клад 00:40 10.12.2016
при сдаче дома, был сантехник от застройщика, заплатил ему - он всё сделал. а вот как и что не знаю.
[Ответ]
Vladislav_P 00:52 10.12.2016
Сообщение от клад:
коллектор верхний - сильно горячий
Это уже хорошо. Значит общей разбалансировки по подаче нет.
Сообщение от клад:
коллектор верхний - сильно горячий, нижний - еле теплый.
Сообщение от LeonidPL:
клад, 99% Процентов, что расбалансировка тут не причем.
Я сначала тоже так подумал. Но коллектор не на одну квартиру. Почему тогда общая обратка холодная? Значит и у соседей, и на радиаторе на лестнице нет циркуляции тоже (или она очень слабая). Нужно проверить на ощупь подводящие трубы на коллектор обратки (4 трубы) до входа в коллектор. И сравнить их температуру между собой.
Сообщение от VOVENь:
а на коллекторах походу вообще регулировок нет, заглушки чтоли вкручены, над каждым выводом, по фото непонятно
Я тоже на коллекторах не увидел регулировочных вентилей. Но на фото, где 3 и 2 трубы есть свободные выходы. Но поскольку они не заглушены, значит вентиль под шестигранник внутри все-таки есть. И им перекрыты выходы со свободных сосков. Поэтому возникло предположение, а не перетянуты ли вентили на обратке с радиаторов. Нужно взять шестигранник и попробовать их немного приоткрыть чтобы увеличить расход воды.
Сообщение от клад:
с утра были из ук. 20 литров воды слили, проверили коллектор, пошли по этажам клапана регулировать.
А это зря. Крутить балансировочные клапаны без головы нежелательно. Для этого нужно специальное оборудование
Сообщение от VOVENь:
вообще чтобы регулировать эти балансиры нужен спец прибор 003L8345 стоит он 200 тыс рублей
Сообщение от клад:
спросил у соседей со 2 этажа. такая же картина. верх еле греет, низ радиатора полностью холодный.
Значит болезнь для всего дома общая. Причина основная - низкая скорость потока теплоносителя. Вторая - маленький перепад давлений на подаче и обратке. Причина низкой скорости - малая мощность насоса и чрезмерное сужение прохода. Возможно где то на обратке стоит еще один общий балансировочный кран. Если его прижать, то происходит сужение прохода и снижение скорости потока. Если наоборот приоткрыть, то увеличиваем расход. Думаю, его специально прикрывают для экономии тепла, а то, что радиаторы практически не работают, никого не волнует. Уточните у слесарей, есть ли в доме общий балансировочный клапан на обратке. Если есть, пусть его приоткроют. Но возможно просто не хватает давления и тогда его крутить бесполезно.
[Ответ]
Denic_01 11:02 10.12.2016
как вариант, нужно убедится в правильности подключения радиатора
подача воды должна быть обязательно сверху, иначе она будет напрямки уходить вверх по 1 -2 секциям и так и будет - только у входа/выхода воды тепло
сам по незнанию приделал раз радиатор воткнув подачу снизу - проверил так сказать на практике )
вообще, при правильном подключении не может быть как показано на фото - эти хотя бы 40 гр должны были по верху хотя бы располстизь хотя бы "тонким слоем" (термодинамика)
хороший вариант оба снизу воткнуть - тогда не будете зависеть от направления (вдруг какие "умники" наменяют в доме), так и сделал в итоге всё гуд
[Ответ]
Vladislav_P 11:44 10.12.2016
Сообщение от Denic_01:
как вариант, нужно убедится в правильности подключения радиатора
подача воды должна быть обязательно сверху
Поскольку левый верхний угол теплый, а нижний правый холодный, то подключение правильное - подача вверху. Тем более, как я понял это болезнь всего дома.
Сообщение от Denic_01:
вообще, при правильном подключении не может быть как показано на фото - эти хотя бы 40 гр должны были по верху хотя бы располстизь хотя бы "тонким слоем" (термодинамика)
В радиатор входит горячая вода, но поскольку скорость потока очень низкая, то вода остывает быстрей, чем доходит до другого края батареи. Тем более, что в таких радиаторах проходное сечение воды достаточно маленькое, сответственно небольшое и количество воды. Вот и вся термодинамика.
[Ответ]
Denic_01 12:17 10.12.2016
Сообщение от Vladislav_P:
В радиатор входит горячая вода, но поскольку скорость потока очень низкая, то вода остывает быстрей, чем доходит до другого края батареи. Тем более, что в таких радиаторах проходное сечение воды достаточно маленькое, сответственно небольшое и количество воды. Вот и вся термодинамика.
едва ли такое возможно. тем более вы сами себе противоречите
"скорость потока очень низкая" VS "проходное сечение воды достаточно маленькое" - вот ведь фишка если поток мизерный то на сечение уж точно пофиг, тем более сечение там не менее чем 1/2 труба залитая в люминтий - чего за глаза хватит пропустить и хороший поток
впрочем, то что я написал конечно не единственная причина, просто она самая первая и самая простая которую следовало бы проверить
[Ответ]
Vladislav_P 13:53 10.12.2016
Сообщение от Denic_01:
едва ли такое возможно. тем более вы сами себе противоречите
"скорость потока очень низкая" VS "проходное сечение воды достаточно маленькое"
В чем здесь противоречие? Скорость потока определяется в трубах 16 диаметра подачи и обратки. В самом радиаторе эта скорость будет значительно меньше, т.к. поток разделяется на потоки секций. В результате по аналогии движения машин по дороге, при переходе с нескольких полос в одну возникает пробка.
Время остывания зависит от емкости воды в радиаторе и площади отдачи тепла. Теплоемкость воды - величина постоянная. Температуру теплоносителя на входе в радиатор и воздуха в помещении считаем неизменными. Чем меньше воды в радиаторе и больше площадь отдачи, тем быстрее она остывает. К примеру, в данном радиаторе емкость воды в одной секции всего 0,25-0,3 литра на секцию. А в чугунном -1,5 литра в секции. А площадь отдачи у чугуна меньше, чем у биметаллического радиатора. Задача определить во сколько раз быстрей остынет биметаллический радиатор. Как минимум в 6 раз. Поэтому пока вода стоит в "пробке" в радиаторе, она остывает быстрей, чем дойдет до другого края и радиатор полностью не прогревается.
[Ответ]