Сообщение от PanZar:
Iury 68, На варочную по уму нужно 6кв
Сообщение от Iury 68:
http://www.hansa-rus.ru/hansa/bhi_64383030 Сюда тоже нужно 6кв.?
Сообщение от :
подключение 220Вт, 3,5кВт
Сообщение от Vital_N:
Там 2,5 квадрата с запасом
Сообщение от Vital_N:
Там 2,5 квадрата с запасом
Сообщение от PanZar:
Iury 68, И сюда тоже 6 кв.
Vital_N, Делайте как хотите, зачем тогда спрашивать "как надо".
Сообщение от PanZar:
Vital_N, Делайте как хотите, зачем тогда спрашивать "как надо".
Сообщение от PanZar:
9.2 ...В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Сообщение от :
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Сообщение от PanZar:
сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Сообщение от Asket:
поэтому для них согласно ПУЭ выбирается тип проводника по току потребления
Сообщение от PanZar:
Ваш 2,5 будет работать на пределе без запаса. Даже если взяь по заявленной 4,6кВт то всё равно очень близко к макс. номиналу,
Сообщение от Iury 68:
Так и я про тоже. И такой 4кв. за глаза http://www.bosch-shop.ru/built-in/el.../pia_611_t16e/
Сообщение от :
Дополнительная информация:
Мощность подключения 4600 Вт
Сообщение от PanZar:
Iury 68, Если вы так настойчевы то делайте хоть ПВСом, зачем тогда на форуме спрашивать как лучше сделать.
Сообщение от STRONG:
ставь и не ломай голову,если это 4квадрата меди в двойной изоляции,но только одну варку и всё.
Сообщение от :
Для начала разговора об автоматических выключателях - типовой сценарий самодельного пожара в деревянном домике.
Предположим, члену СНТ дяде Васе выделили для снабжения его домика 5 кВт однофазной мощности. И предписали поставить на вводе автоматический выключатель в 25 А. Но 5 кВт - это же мало, ни сварку подключить, ни что другое помощнее, потому хозяйственный дядя Вася поставил на вводе автомат помощнее, на 40 А. Так, на всякий случай (а многие про запас и на 50, и на 63 ставят).
Теперь представьте, что в домике у дяди Васи розеточная сеть подключена к этому самому автомату и в ней на конце случилось короткое замыкание "фаза-ноль". Но поскольку петля "фаза-ноль" есть цепь замкнутая, то для расчета тока КЗ следует учитывать и сопротивление проводов сети домика, и сопротивление проводов уличной сети, и вторичной обмотри трансформатора. Пусть все вместе это сопротивление будет порядка 5 Ом. При этом ток КЗ составит 220/5=44 А, и автомат защиты не сработает.
44 А вроде бы немного, но это дает мощность в 9,7 кВт, которая практически вся выделится на участке цепи с максимальным удельным сопротивлением нагрузки, которым как раз и является проводка в домике дяди Васи. Если дяде Васе не повезет, если хлопок при КЗ не отбросит провод от заземлителя и они останутся в контакте, то очень скоро, буквально через несколько секунд, провод по всей своей длине разогреется до температуры, способной поджечь древесину, пергамин, руберид и другие легковоспламенящиеся материалы. И, собственно, все...
Более того - такой автомат не сразу сработает и при большем токе.
Если брать самые распространенные автоматы с характеристикой С, то у них границы срабатывания такие:
Iн - номинальный ток автомата (тот, что написан на корпусе)
1,13Iн - ток, при котором автомат гарантированно не сработает никогда.
1,13-1,45Iн - технологический интервал. В этом интервале тепловой расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Но в любом случае сработает нескоро, время срабатывания может исчисляться не минутами, а часами.
1,45Iн - ток, при котором тепловая уставка автомата гарантированно сработает. Но сработает медленно и печально, может, за несколько минут, а может и за час.
1,45-5Iн - интервал тепловой защиты автомата. С ростом тока время срабатывания уставки сокращается, при максимальном токе составля 2-3 секунды. ЕСЛИ В РЕЖИМЕ КЗ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПОПАДАЕТ В ИНТЕРВАЛ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТА ИЛИ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, ТО ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБОЙ И ВЕСЬМА ОПАСНОЙ ОШИБКОЙ!
5-10Iн - технологический интервал. В этом интервале электромагнитный расцепитель автомата может сработает, а может и нет. Если сработает - нам повезло, т.к. электромагнитный расцепитель является весьма быстрым устройством, срабатывающим за время порядка 0,1 секунды.
10Iн - порог гарантированного срабатывания электромагнитного расцепителя. Надежная защита от КЗ обеспечивается только при токах свыше этого порога.
Сообщение от PanZar:
ВП кабелем 3х4,0, не зависимо от её мощности, напрямую
Сообщение от Denis2008:
Короче, я не ломав голову купил кабель на варочную nexans 4кв, духовку 2.5кв отдельно,
вводной 10кв. ВВГ.(очень жеский кабель, гнуть проблема)На каждую комнату вывел по 2.5кв и 20А автомат.Пакетников получилось много более 10штук. Розетки, свет все отдельно.От застройщика было на квартиру один 2.5кв. розетки, 1.5. свет. Т.е 4 киловатт на квартиру аля проект 70-80х. Теперь все пучком.Обошлось за 2-ку 62кв. м3. около 10тыс. работа своя.
Весь кабель брал в АВС.
Сообщение от Iury 68:
PanZar, Еще вопрос, можно на эту линию духовой шкаф посадить и как запитать если варка и шкаф независимые и если зависимые?
Сообщение от Denis2008:
Если кабель 6кв, то можно смело сажать зависимую плиту, на независимую нужно будет поставить доп розетку рядом(на духовой шкаф 16А) и подсоединить к 6кв, кабель выдержит полюбому
Сообщение от Iury 68:
А между линией 6кв. и розеткой на шкаф, автомат нужно ставить 16А, а то все по разному советуют.
Сообщение от GrecA:
40 а автомат ИЕК 32 а автомат АВВ у них немного другая шкала 16 20 25 32 и тд