Vitasic,сделать не проблема, но сейчас зима и на улице работать людям сложновато... Если сумма согреет, то можно посмотреть и посчитать, хоть предварительно.
[Ответ]
Vitasic 21:25 26.12.2012
Александр Первый, я не тороплюсь и могу подождать до весны, а вот по стоимости хотелось бы прикинуть заранее
[Ответ]
vinhester 17:59 28.12.2012
Сообщение от Vitasic:
а вот по стоимости хотелось бы прикинуть заранее
Посчитай количество точек ( розетки, лампы, и.т.д.) и площадь , тогда эмперически в первом приближений сумма прояснится.
Сообщение от Vitasic:
Следующий вопрос - кто возьмется?
Читайте внимательно ТУ в части: Сетевая организация запроектирует и построит вам ВЛ-0,4.Построят после закладки в инвестпрограмму и розыгрыша лота на тех.присоединение и дальнейшей передаче подрядчику.Проект нужен на ВЛ по улице ибо это уже строительство сетей со всеми вытекающими, проект не нужен на ВРУ в доме,можете нарисовать однолинейку, курим ГК.А так проектик такого типа стоит 2-3К или пузырь проектировщику по дружбе.
Если линия уже построена то счетчик поставить на опору работы на час.Как пример-бригада из 2-х человек устанавливает в день до 30 счетчиков на опорах.
Сообщение от Александр Первый:
сделать не проблема, но сейчас зима и на улице работать людям сложновато...
Нежные все какие ))) Мы работ не останавливаем и в -25 )).
Счетчик могут и халявный поставить если попадает под программу,поинтересуйтесь в РЭС,оставьте заявку.По материалам-БЗУМ,счетчик,автомат 3-п 63А+арматура СИП с проводом 4х16,можно конечно и ограничитель мощности всадить +ОПН,но по факту я такое только в подмосковье видел. [Ответ]
Gabi 08:46 31.12.2012
Сообщение от SAX-AUL:
Мы работ не останавливаем и в -25 )).
правильно) елси надо,проблем не вижу...ждать какие то программы
[Ответ]
Bosch 09:33 31.12.2012
Сообщение от Александр Первый:
смущает меня идея с понижающим трансформатором... кабель-то на 220 В рассчитан... и лепить трансформатор в ванной рядом с терморегулятором...
повторюсь - я не сталкивался с такой ситуацией.
Да не нужен ни какой понижающий тр-тор там же уже стоит терморегулятор он сам регулирует "выходные параметры" точнее это делаете вы проворачивая рукоятку просто при уменьшении длины кабеля уменьшится сопротивление это означает что при определённом положении регулятора "Х" кабель грелся до отключения к примеру 1час, а при укорачивании будет греться 40мин. т.е быстрее т.к. ток будет идти больше чем при стандартной длине. Но сильно укорачивать не рекомендую, и при укорачивании не рекомендую включать регулятор на МАХ это приведёт к выходу из строя самого регулятора
[Ответ]
Abelan 10:11 09.01.2013
Подскажите пожалуйста! Новостройка, кабель на кухню для плиты ВВГ 4 кв.Автомат установлен на 40А в щитке. Буду ставить варочную панель,где-то средней стоимости. Можно ли запаралелить духовой шкаф(тоже по средней цене) от варочной панели? Или всётаки бросить отдельный кабель?Большое спасибо!
[Ответ]
Abelan 17:01 09.01.2013
спасибо! Да уверен, стандартная новостройка : 1,5 освещение,2,5 розетки, и 4 на плиту всё ВВГ лс что-ли. Входящий в квартиру 10 кв. На входе автомат 50 А ,счёт.,2 диф.ав. на 25 и 16 А и 2 автомата на 40 и 16 .Вот всё што там есть.Я кинул ещё 2,5 кв. на посудомоечную и бойлер отдельно,вот теперь заморочился с духовым шкафом. Пока черновая заложить кабель,а там видно будет. Так значит лучше добавить ещё линию? Вообщето я посчитал 32 А это примерно 7 кватт. Духовой шкаф 3,5 и варочная столько же примерно( мощное покупать не собираюсь)Ведь на всю мощ включатся ничего не будет.
[Ответ]
PanZar 10:29 10.01.2013
Abelan, читаем ПУЭ.
1. Варочная. Выпуск кабеля в 1,5 метра от пола. И его напрямую в клеммы варочной. Если варочная идёт с запрессованым проводом (такое бывает у Боша) - тогда ставится клеммник из нормальных.
Кабель 3х6 / автомат 32А для однофазной
Кабель 5х2,5 (автомат 16А 3 полюса) или 5х4 (автомат 20-25А три полюса) для трёх фаз.
2. Духовка. Если у неё мощность до 3,5-3,7 кВт - то у неё будет обычный провод с обычной вилкой на 16А. Под неё ставится розетка или накладная по месту у пола, или в цоколе кухни так, чтобы верхний край розетки был не выше 10 см от чистого пола (если с этим сложно - потом прибить накладную по месту).
Кабель 3х2,5 и автомат 16А.
Линию на духовку используем для питания розеток фартука, т. к. по опыту я не доверял бы электрике от застройщика.
ЗЫ: если начинка щитка иеки, то выкидываем. 2 дифа меняем на один. свет и розеки под отдельные УЗО по линиям.
[Ответ]
1. Варочная. Выпуск кабеля в 1,5 метра от пола. И его напрямую в клеммы варочной. Если варочная идёт с запрессованым проводом (такое бывает у Боша) - тогда ставится клеммник из нормальных.
Кабель 3х6 / автомат 32А для однофазной
Кабель 5х2,5 (автомат 16А 3 полюса) или 5х4 (автомат 20-25А три полюса) для трёх фаз.
2. Духовка. Если у неё мощность до 3,5-3,7 кВт - то у неё будет обычный провод с обычной вилкой на 16А. Под неё ставится розетка или накладная по месту у пола, или в цоколе кухни так, чтобы верхний край розетки был не выше 10 см от чистого пола (если с этим сложно - потом прибить накладную по месту).
Кабель 3х2,5 и автомат 16А.
Оригинально! И с каких пор в Правилах Эксплуатации Электроустановок описывается монтаж кухонного оборудования. Расчёт в принципе верный но это расчёт кухонного оборудования ресторана или столовой практически при 24ч. использовании. Для бытовых приборов - за глаза, так как укладывются в правило 6-6-5.( правила перегруза сетей)
[Ответ]
PanZar 10:29 11.01.2013
NBF-339, Если вы уважаемый не передёргивали то, тут и ежу понятно что: чиаем пуэ + рекомендации. Монтаж кухонного оборудования там не описывается, данные вещи приведены с учётом практического применнеия и отсутсвия нареканий в работе такой схемы. Что за пункт ПУЭ 6-6-5? Может лучше его ещё раз вам перечетать или вот это ПУЭ 3.1.10 2009.
Или вы ещё скажите что 3 автомата на квартару в 80 кв. м. за глаза? Я в последних щитах (бюджетных!) перестал укладываться в 48 модулей. Потому что щит надо собирать тоже с умом. Оставить запас места, что-то из компонентов расставить поудобнее, сократив число проводов, соединений и т.п.
Последний из навароченных щитов (уже правда навороченный)
имел подходящими 120 кабелей... =)
Есть золотое правило "На инженерных комуникациях, не экономят" (с) TehnikSan
Так что давайте на чистоту, я с того, что советую человеку как лучше кроме спасибо ни чего не имею, мне и этого достаточно. А как он дальше применит мой совет, это уже другой вопрос.
У меня вот в спальне из 16А розеток 12 шт. используется по нагрузке только для ноута, сотового и планшета... Может ещё надо было всё 1,5кв. пустить нефиг на 2,5кв. разаряться, да ещё и ПВСом?
ЗЫ: Все тыканья в точные пункты ПУЭ это всё равно что шарашка-электрик лепит на роеточные группы автоматы на 20-25А, поэтому тыкать не люблю. Кому нужно будет почитает, там гадостей не пишут.
[Ответ]
Amtel7 16:02 14.01.2013
Утром теплый пол в ванной оказался непривычно горячим (нога/рука не держит). Ощущения таковы, что греет 1,5 Квт.... . Пол 300вт, выключатель вместо терморегулятора, выключатель (10А) расплавился немного, узо не стоит. Про теплый пол можно забыть?
[Ответ]
PanZar 09:10 15.01.2013
Amtel7, тёплый пол стоит на общем автомате или на отдельном? Скорее всего да. Попробуйте для начала заменить выключатель, или поставить терморегулятор.
[Ответ]
Iury 68 09:54 15.01.2013
На варочную поверхность мощностью 6,6Квт достаточно линии 4кв?
[Ответ]
Amtel7 10:14 15.01.2013
Сообщение от PanZar: Amtel7, тёплый пол стоит на общем автомате или на отдельном? Скорее всего да. Попробуйте для начала заменить выключатель, или поставить терморегулятор.
PanZar, автомат общий, а если поставить диммер?
[Ответ]
S.KASYANOVA 14:19 15.01.2013
Уважаемые форумчане!
Приглашаем Вас принять участие в обсуждении вопросов комплексной застройки территории старого завода Воронежсельмаш.
Вот ссылка с обсуждением: http://bvf.ru/forum/forumdisplay.php?f=802
В разделе объявлен конкурс с денежными призами на лучшее название проекта: http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=950154
Кроме того, появился новый раздел с обсуждением строительных технологий и материалов, которые могут быть наилучшим образом использованы для строительства жилых и коммерческих объектов.
Территория старого завода Воронежсельмаш - 15Га, это последний крупный кусок земли в центре города, подлежащий застройке.
Поэтому мы хотим, чтобы эта застройка в максимальной степени учитывала интересы горожан.
Проявите свою энергию, креативность и профессионализм.
Просьба не заниматься рекламой и вести деловое обсуждение по существу вопросов.
[Ответ]
Iury 68, По вашему вопросу есть ответ выше, варочная по уму 6кв. желательно кабелем ВВГнг LS
Amtel7, Всё равно будет порнография, димер стоит дороже выключателя раз в 10. Скорее всего проблема в отсутствии терморегулятора и общем автомате, ТП делаются всегда одельной линией.
Если есть взможность сделайте фото вашего выключателя, щитка, назовите модель ТП.
Так будет гораздо проще выяснить в чём у вас беда. Выключатель подгарел на фазе или нейтрали?
S.KASYANOVA, Название темы читать умеем? Я конечно понимаю пиар, но офф топик до добра не доводит [Ответ]
Lyuidmila 14:51 16.01.2013
Сообщение от Александр Первый:
Вы не слышали, как у людей за секунды сгорает в прямом смысле ВСЯ техника ,включенная в розетки? Потом покупать новые телефоны, компы, телевизоры, холодильник и прочее, вплоть до взорвавшихся лампочек - это накладно.
Вот с такой ситуацией столкнулась моя знакомая – у нее от резко скакнувшего напряжения полетел компьютер и холодильник. И претензию никому не предъявишь. Мы дома подумали и решили себя обезопасить от таких неприятностей – купили стабилизатор напряжения Лидер. Теперь по поводу скачков напряжения не волнуемся.
[Ответ]
LeonidPL 18:56 16.01.2013
Сообщение от Lyuidmila:
Вот с такой ситуацией столкнулась моя знакомая – у нее от резко скакнувшего напряжения полетел компьютер и холодильник. И претензию никому не предъявишь. Мы дома подумали и решили себя обезопасить от таких неприятностей – купили стабилизатор напряжения Лидер. Теперь по поводу скачков напряжения не волнуемся.
Сообщение от Lyuidmila:
И претензию никому не предъявишь.
Очень даже предъявишь. Для этого надо сначала зад оторвать от кресла.
[Ответ]
Amtel7 14:23 17.01.2013
Сообщение от PanZar:
Amtel7, Всё равно будет порнография, димер стоит дороже выключателя раз в 10. Скорее всего проблема в отсутствии терморегулятора и общем автомате, ТП делаются всегда одельной линией.
Если есть взможность сделайте фото вашего выключателя, щитка, назовите модель ТП.
Так будет гораздо проще выяснить в чём у вас беда. Выключатель подгарел на фазе или нейтрали?
PanZar, про терморегулятор ещё понятно, хотя работало все и без него, а причем автомат...не пойму)))он на 25А идет на с/у..
сделаю только на выходных, раньше меня там не будет и ток постараюсь замерить..если есть ещё ток)
я уже не помню на что выключатель сажал, но всегда сажаю на фазу...., проверю вообщем)
[Ответ]
Amtel7 16:49 21.01.2013
Сообщение от PanZar:
Amtel7, Всё равно будет порнография, димер стоит дороже выключателя раз в 10. Скорее всего проблема в отсутствии терморегулятора и общем автомате, ТП делаются всегда одельной линией.
Если есть взможность сделайте фото вашего выключателя, щитка, назовите модель ТП.
Так будет гораздо проще выяснить в чём у вас беда. Выключатель подгарел на фазе или нейтрали?
PanZar, выключатель на фазе подгарел, т.к. тестер сгорел...поставил предохранитель на 2 А - благополучно держал 3 часа, пока пол снова не стал горячим - отключил, а диммер стоит вроде от 300р....
[Ответ]
Iury 68 14:38 03.02.2013
Существуют в природе розетки 32А двойные? Можно от линии на электроплиту 4кв. запитать розетку 16А на холодильник?
[Ответ]
Lemmy 13:53 04.02.2013
Сообщение от PanZar:
Холодильник всегда желаельно подключать отдельной линией защищённой автоматом на 16А.
Сообщение от PanZar:
Отдельная линия уже предпологает вводной ДА или УЗО.
Дык хорошо если так. Предпологает совсем не значит, что оно так и есть.
Сообщение от :
Вообще меня больше всего поражает современная тенденция пихать узо туда где оно впринципе свою функцию выполнять не будет
И реально не поможет от утечек на корпус холодильника? А если стоит только противопожарное УЗО? На всю квартиру.
Сообщение от :
это не правильно выбранные номиналы автоматов по линиям, ну чтоб наверняка не вышибало при КЗ
по элементарной формулой вычисления тока из мощности можно быстренько тыкнуть на калькуляторе. В отдельных случаях, конечно, учитывая, пусковые токи, можно даже характеристикой срабатывания АВ.
А вообще, конечно, с тобой согласен, пихать УЗО и АВДТ под каждую розетку - разориться можно. Но на кухню советую отдельное УЗО или диф.автомат.
[Ответ]
Lemmy 15:40 04.02.2013
Сообщение от PanZar:
Если с глухозаземлённой нейтралью всё равно щипанёт
Но уже не так сильно.
Сообщение от PanZar:
Собственно класика: ДА вводной, узо розетки комнаты, узо свет, узо сан узел, узо розетки кухни. А дальше по желанию и до 120 модулей
В принципе можно и не ограничиваться 120 )))если взять АББ, например, то можно и 180 взять. при чем это типовое исполнение. А если уж привлечь руки и по отдельности всё купить, то и по 500 можно))) на каждую розетку узо+диф и узип какой-нить.
И еще разница между узо+автомат и АВДТ мизерная. Единственно, если АВ в связке с Узо сгорит, то проще будет заменить.
[Ответ]