PanZar 09:58 10.10.2012

Сообщение от duzzi:
Водогрей, без фанатизма, 2 кВт потребляет. Надысь изучал первоисточники, для такой мощности и 3х1,5 провода хватит. Это получается потребляемый ток: I = 2000 делим на 220 и умножаем на 1 = 9 Ампер. Провод медный сечением 1,5 при условии скрытого монтажа (в штробе) расчитан на 17 А. Почти двойной запас. Поправьте, если я не прав.
Сейчас, ради интереса, заглянул под свой водогрей, где я сейчас живу, там написано 1,5 кВт потребляемая мощность. Раскрутил розетку (электрик из ЖЭКа еще вел провод) - провода медные, витые, сечение явно даже не 2,5.

Тогда ваш выбор следующий: кабель ВВГнг 3х2,5 (как дешёвый) или ВВГнгLS 3х2,5 (как наилучший). Я бы предпочёл NYM Nexsans 3х2,5 (так как более надёжный, удобен в разделке и монтаже, ибо радиус закругления 4 сечения кабеля).

В РК делаем на обжимные гильзы + пайка. Что да как можно почитать в инете.
Во вложении файл как должна выглядеть РК с на гильзах. Потом термоусадка и ни какой изоленты.

Если частично кабель пойдёт наружней разводкой. Используешь гофру.
Кабель и водогрей защищаем автоматом тип С на 16А, если водогрей стоит в мокрой зоне то лучше защитить УЗО 2пол. тип AC 16A 10mA F202 AC-16/0,01 ABB. Можно конечно и на 25А поставить, но на 2кВт смысла нет.
ЗЫ: есть такая классная весёлось в зависимости ампер и температуры окружающией среды.
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_resize.jpg
Просмотров: 44
Размер:	64.0 Кб
ID:	1993906   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_resize.jpg
Просмотров: 30
Размер:	70.2 Кб
ID:	1993907  

[Ответ]
Мамусик 15:32 10.10.2012
Здравствуйте! Дом панельный. Нужно поменять 5 розеток и 4 выключателя. И опустить их ниже (как евро) . Сколько это будет стоить? [Ответ]
PanZar 16:03 10.10.2012

Сообщение от Мамусик:
Здравствуйте! Дом панельный. Нужно поменять 5 розеток и 4 выключателя. И опустить их ниже (как евро) . Сколько это будет стоить?

Во скольких комнатах придётся делать замену? План если можно прикрепите так нагляднее будет. Так сказать трудно. [Ответ]
Мамусик 17:08 10.10.2012

Сообщение от PanZar:
Во скольких комнатах придётся делать замену? План если можно прикрепите так нагляднее будет. Так сказать трудно.

Обычная панель однушка - хрущевка. [Ответ]
PanZar 23:35 10.10.2012

Сообщение от Мамусик:
Обычная панель однушка - хрущевка.

Я так понял что во всей квартире? Накидайте план в пэинте и наазовите метраж. [Ответ]
SRA 11:12 15.10.2012
Нужен электрик.
Ситуация:
Однокомнатная квартира в панельной 16-этажке (дому 20 лет, проводка не менялась).
Что требуется:
1. установить УЗО
2. проложить новую проводку
Ваши предложения и контакты в личку или по тел. 251 - 0 - 999 Роман [Ответ]
fenya59 12:13 16.10.2012
Здравствуйте! Подскажите куда обратиться- нужно подключить варочную электрическую поверхность. Сами не умеем. Заранее благодарна. [Ответ]
PanZar 09:32 17.10.2012
fenya59, А предусмотренна ли в вашей квартире варочная электро поверхность? Чем до этого пользовались? Газ или электро плита. Фото нужно. [Ответ]
gress 09:48 19.10.2012
Здравствуйте! Вопрос такой: в комнате (19 квадратов) планируется ремонт. Сейчас освещение осуществляется люстрой с 6 лампами (ограничение по 60 Вт). Света катострофически не хватает, то ли низкое напряжение, то ли источник маловат. Плюс меняю уже вторую люстру - лампочки сгорают, не успев поработать. В чём может быть проблема (в люстрах или в сети?) и какой источник света рациональней в моём случае: если люстра, то на сколько лампочек и каких или, может быть, стоит сделать точечное освещение. Посоветуйте, пожалуйста. [Ответ]
PanZar 10:34 19.10.2012

Сообщение от gress:
Здравствуйте! Вопрос такой: в комнате (19 квадратов) планируется ремонт. Сейчас освещение осуществляется люстрой с 6 лампами (ограничение по 60 Вт). Света катострофически не хватает, то ли низкое напряжение, то ли источник маловат. Плюс меняю уже вторую люстру - лампочки сгорают, не успев поработать. В чём может быть проблема (в люстрах или в сети?) и какой источник света рациональней в моём случае: если люстра, то насколько лампочек и каких или, может быть, стоит сделать точечное освещение. Посоветуйте, пожалуйста.

Причину по перегаранию лампочек надо смотреть по месту, оч много факторов, может и КЗ где то появляется на выключателе или лампочки никакого качества.
В вашем случае самый оптимальный вариант будут шинные светильники. 2 шины по 3 светильника. С помощью них можно в ходе эксплуатации менять конфигурацию освещения комнаты без переделки.
Минусы данного освещения то что требует потолок желательно выше чем 2.4м и по сути в нутри шины идёт огалённая фаза и нейтрашь. [Ответ]
GrecA 16:47 19.10.2012

Сообщение от PanZar:
Причину по перегаранию лампочек надо смотреть по месту, оч много факторов, может и КЗ где то появляется на выключателе или лампочки никакого качества.
В вашем случае самый оптимальный вариант будут шинные светильники. 2 шины по 3 светильника. С помощью них можно в ходе эксплуатации менять конфигурацию освещения комнаты без переделки.
Минусы данного освещения то что требует потолок желательно выше чем 2.4м и по сути в нутри шины идёт огалённая фаза и нейтрашь.

PanZar, может и КЗ где то появляется на выключателе. Я в восторге от этой фразы [Ответ]
gress 17:34 20.10.2012
PanZar, спасибо! Но... вариант с оголённой фазой для меня слишком брутален... [Ответ]
GrecA 19:48 20.10.2012
gress, попробуйте подобрать энергосберегающие лампочки.пловину обычных половину таких [Ответ]
PanZar 11:51 21.10.2012

Сообщение от gress:
PanZar, спасибо! Но... вариант с оголённой фазой для меня слишком брутален...

тогда лампы по мощнее и димер. [Ответ]
duzzi 18:33 21.10.2012
PanZar,а как спаять эти провода медные? Просто облудить и пропаять? А потом в гильзу? Сколько стоят клещи обжимные, где можно купить? Какой диаметр гильзы брать, если в нее три провода по 2,5 нужно всунуть? Да, на фотографии вышеприведенной пайки я не заметил.
И еще. Пользуются ли уважением клеммники Ваго? Вроде попроще процесс будет.

Вопрос2. Провод на стиралку и водогрей пойдет от щита в кабель-канале по потолку лестничной площадки. Что лучше в данном случае - пустить один провод (4-ку например) с автоматом ампер на 25 и в квартире его развести на потребители, или лучше два отдельных провода пустить 3х2,5 со своими автоматами на 16А? [Ответ]
PanZar 11:54 22.10.2012
duzzi,
1. Для пропайки соединения есть лужёные гильзы. Принцып такой, обрабатываем концы проводов припоем, обжимаем, нагреваем соединение термопистолетом или пояльником.
По сути вам можно взять обычные обжимные гильзы, по плотности соединения не особо проигрывают с пропайкой (есть в АБС электро), инстумент там же можно купить или в энкоре (лучше ехать на текстильщиков, и ассортимент выше, и склад рядом). Гильзы подбираем от количества проводов которые будем в ней соединять. Гильзу изолируем термоусаодной трубкой с помощью термопистолета или зажигалки соплового типа.
Клещи для обжима стоят помоему от 500р. гильзы 50р. 100 шт. Как то так вроде.

Ваго использую только на свет, то есть для ваго область применения не выше 1,5кв ибо из за сопротивленя на соединении и площади контакта не подходит для кабелей на 2,5кв. 50А для ваго критично, но на 25 или 16 работать будет но лучше не рисковать "ваго = обычная скрутка"

2. Если номинал СМ не привышает 2,2кВт а болера 2кВт то делаем таким образом.
Эконом: Автомат 25А АВВ 2 полюсной, кабель 3х2,5кв ВВГнгLS в металорукаве, шлейфом ведём до потребителей. (на любой нормальной розетке, например легранд валетта, есть возможность подключить 2 провода на Р и 2 провода на N, то есть смысл такой фаза приходит на разетку и уходит на другую, таким образом не требуется установка РК)

Обычный: Дифавтомат 25А 1Р+N 30мА АВВ, дальше два автомата на 16А АВВ 1 полюсные, две отдельные линии до потребителей кабелями ВВГнгLS 3х2,5кв, в прорезиненном металорукаве.

Если есть желание сделать ещё качественней вместо кабеля ВВГнгLS используем кабель NYM Nexans который по VDE, наминальные токи в нём более стабильнее, меншье радиус поворота и более лёгок в зачистке в разы. Но проблема в том что я ещё летом скупил все остатки в АБС, у других поставщиков лучще не брать мало ли. Да кроме нексанса его ещё севкабель вроде как нормально делает, но я даже севкабелевский брать боюсь. Весь остальной ним от производителей порнография.


Всё по электрике лучше брать в АБС электро, ни в коем случае не в леруа и прочих. Можно на левак нарваться, что бывает очень часто.

Если в вашем стояке не придусмотрен защитный проводник РЕ, то по совету бывалых не вкоем случае не заземляемся на нейтраль. заземление на нейтраль = отсутствию проводника РЕ. То есть просто изолируем РЕ в розетках и оставляем висеть в щитке в надежде на реконструкцию. (принцип срабатывания ДА или УЗО будет другой, т. е. щипанёт и выключит)

4кв вам вообще не впилось, если кроме СМ и болеера ничего на этой линии висеть не будет. [Ответ]
GrecA 14:45 22.10.2012
PanZar,

Сообщение от PanZar:
Если в вашем стояке не придусмотрен защитный проводник РЕ

Сообщение от PanZar:
т. е. щипанёт и выключит

а если РЕ есть то выключит и щипанёт я так понимаю. [Ответ]
PanZar 14:57 22.10.2012

Сообщение от GrecA:
PanZar,

а если РЕ есть то выключит и щипанёт я так понимаю.

а если РЕ есть то просто вырубит узо или диф при утечки на корпус [Ответ]
GrecA 19:09 22.10.2012
Не заземлять корпус, логика конечно есть .Взрослого здорового мужчину щипанёт,женщину с мокрыми руками или мужчину с больным сердцем саданёт, а хомячка, что разорвет на куски? УЗО не защищает от поражения электрическим током. [Ответ]
PanZar 08:15 23.10.2012

Сообщение от GrecA:
Не заземлять корпус, логика конечно есть .Взрослого здорового мужчину щипанёт,женщину с мокрыми руками или мужчину с больным сердцем саданёт, а хомячка, что разорвет на куски? УЗО не защищает от поражения электрическим током.

Ржу нимагу, а от чего же тогда защищает узо?! учи мат часть. [Ответ]
farb 09:00 23.10.2012

Сообщение от GrecA:
Не заземлять корпус, логика конечно есть .Взрослого здорового мужчину щипанёт,женщину с мокрыми руками или мужчину с больным сердцем саданёт, а хомячка, что разорвет на куски? УЗО не защищает от поражения электрическим током.

Хомячку скорей всего легче всех прийдется. Ток проходящий через тело зависит от сопративления тела. У большенства животных сопративление выше чем у человека. Плюс еще и шерстяной покров))) [Ответ]
GrecA 18:31 24.10.2012
farb,Эт точно.Хомячки самые крутые электрики,иногда даже круче крутых.
PanZar,

Сообщение от PanZar:
Ржу нимагу, а от чего же тогда защищает узо?! учи мат часть.

Классный совет.И все же, УЗО не защищает от поражения электрическим током,оно сокращает время действия тока,тем самым уменьшая последствия. Но убить может и 12 вольтовый аккумулятор. [Ответ]
rey4 21:14 24.10.2012
Все еще ищу электрика для соединения проводов в гараже просьба откликнуться(гараж возле авторынка). [Ответ]
Omaks 18:47 27.10.2012
как подключить регулятор теплого пола без отдельного входа под провод заземления? читал в инете что через внешнее соединение, но ничего не понял. Объясните пожалуйста. Заранее спасибо) [Ответ]
Faraon 22:20 28.10.2012
Другой практический вопрос!

В распределительной коробке сделана пропаянная скрутка из трех проводов. Как подсоединить к такой скрутке еще одну линию (нагрузку). Мне предложили докрутить четвертый провод и опрессовать гильзой. Это самый оптимальный вариант или есть еще какие-нибудь? [Ответ]
Vladislav_P 22:51 28.10.2012

Сообщение от Omaks:
как подключить регулятор теплого пола без отдельного входа под провод заземления? читал в инете что через внешнее соединение, но ничего не понял. Объясните пожалуйста. Заранее спасибо)

В коробку терморегулятора входят 3 провода: 1. Трехжильный провод питания(фаза, ноль, земля).2. Трехжильный (или двухжильный, если без заземления)провод теплого пола.3.Двухжильный провод датчика.
Фаза и ноль провода питания и провода теплого пола подсоединяются к соответствующим клеммам на терморегуляторе(провод датчика тоже). А вот провод заземления питания соединяется с проводом заземления теплого пола напрямую. Это и есть внешнее соединение.

Сообщение от Faraon:
В распределительной коробке сделана пропаянная скрутка из трех проводов. Как подсоединить к такой скрутке еще одну линию (нагрузку). Мне предложили докрутить четвертый провод и опрессовать гильзой. Это самый оптимальный вариант или есть еще какие-нибудь?

Распаять три провода, скрутить 4 провода и опять запаять. [Ответ]
Omaks 10:22 29.10.2012
Vladislav_P, Спасибо большое) Изначально не заметил и думал что кабель ТП 2 жильный. [Ответ]
Vladislav_P 19:05 29.10.2012

Сообщение от Omaks:
Vladislav_P, Спасибо большое

Не за что.Забыл добавить, что кабель теплого пола может быть и двужильным, но с заземлением в виде металлической оплетки как на антенных проводах. Тогда она частично снимается, заплетается косичкой и соединяется с землей провода питания. [Ответ]
Faraon 17:02 05.11.2012

Сообщение от Vladislav_P:
Распаять три провода, скрутить 4 провода и опять запаять.

опрессовка допустима? [Ответ]
javelin67 16:17 12.11.2012
Когда отдадите деньги? [Ответ]