Сообщение от VOVENь:
да ещё и труба не армированная
Труба армированная. Стеклохолстом. PN 20
Производство FD-пласт
у меня в доме в закрытой системе все сделано такими трубами
[Ответ]
VOVENь 17:29 14.03.2013
ну стекловолокно это жопа... да ещё и FD...
ну то что на фото это 100% перегрев
[Ответ]
sergey 73 17:31 14.03.2013
Сообщение от g_beard:
Полный абзац... Это что должно происходить в открытой системе отопления частного дома чтоб такое случилось?
Похоже на наличие запорной арматуры между расширительным баком и генератором тепла. А почему всё в копоти?
[Ответ]
g_beard 21:57 14.03.2013
Это не копоть а ржавчина
Предыстория такова. Обратился коллега с просьбой помочь с мелким ремонтом системы отопления у тещи. сама система - открытая, с ЕЦ и верхней разводкой. на одном из опускных стояков потек кран. причем лопнул корпус крана. я не долго думая, вывернул кран вместе со сгоном и вкрутил вот эту деталь. залили систему, заработало. на следующий день случилось (то что видно на фото). Заменил эту трубку на армированную алюминием на давление 25 атм. сегодня утром разорвало и ее. завтра вверну стальную
С таким перегревом сталкиваюсь впервые
[Ответ]
VOVENь 22:04 14.03.2013
насосик туда надо. глянуть надо на расширительном бачке есть ли краны какие а то вдруг перекрыт
[Ответ]
sergey 73 07:31 15.03.2013
g_beard, Расширитель не перемёрз? Котёл какой?
[Ответ]
sergey 73 07:37 15.03.2013
Сообщение от VOVENь:
ну то что на фото это 100% перегрев
Я думаю, там не только перегрев, но и давление. При одном перегреве, металлические вставки из комбинированных муфт не вырывает. Видимо расширитель стоит на чердаке, и прихватило морозом.
[Ответ]
g_beard 11:40 15.03.2013
Только что оттуда. Опять вырвало из комбинированной муфты металлическую вставку
По сути:
расширительный бак сейчас не перемерз. он и не был заморожен в прошлый раз. сам лично лазил на чердак и видел как в него набралась вода в момент залива
По всем моим наблюдениям и размышлениям - забита нахер вся СО, поскольку за много лет с момента создания ее не промывали. во всяком случае в обозримом прошлом - точно. а поскольку участок места аварии ближе всего располагается к котлу то циркуляция шла в основном через него. котел явно кипел. налицо перегрев ( а там труба на полдюйма всего). Давление тоже может быть приличным при вскипании. странно что не выбило через расширительный бак
Котел - древний АГВ-80
Система отопления выполнена в виде двух ветвей на противоположные стены дома. После первой аварии радиаторы одной из ветвей начали прогреваться только через 5-6 часов после запуска, второй - позже еще. налицо конкретная забитость. проверить на завоздушивание не представилось возможным в связи с отсутствием воздушных клапанов.
сейчас по просьбе хозяина вместо трубки в каждую часть вкрутил предохранительный клапан на 3 атм. Все попытки доказать что это как минимум полный бред успеха не имели.. Доктор наук, ети его....
Сейчас он созрел на замену котла, собрался искать придурков, которые состыкуют новый котел с старой СО. я внутренне плакаль....
Все попытки доказать что в данном случае только полная замена всей CO - это единственная мера - к эффекту не привели... Денег нет, типа.
Ему какой то суперпупермастер из знакомых насчитал под 100 килорублей (материалы+работа), хотя на мой взгляд там на треть меньше
Нет повести печальнее на свете.. чем повесть о Ромео и Джульетте...
[Ответ]
sergey 73 11:52 15.03.2013
g_beard, Что-то тут не так однако! Просто вскипанием котла тут не обошлось, тут явно давление присутствовало. Бросьте в кастрюлю с кипящей водой полипропиленовую трубу или фитинг, варите их хоть неделю, такого не получите. Ищите трабл в сообщении СО с атмосферой.
[Ответ]
g_beard 12:05 15.03.2013
Сообщение от sergey 73:
Ищите трабл в сообщении СО с атмосферой.
Нету, расширительный бачок исправно заполняется при заливе СО
А вот при вскипании воды в агв могут происходить резкие скачки давления. и из-за разницы сечений подающей и трубки к расширительному (2 дюйма и полдюйма) вполне может резко скакнуть во всей системе. Хотя не исключаю частичной забитости трубки расширительного. Хотя бы потолму что от места врезки ее в подающую до вертикального участка в сам бачок - горизонтальный участок метра на полтора
[Ответ]
sergey 73 12:14 15.03.2013
Сообщение от g_beard:
Хотя не исключаю частичной забитости трубки расширительного. Хотя бы потолму что от места врезки ее в подающую до вертикального участка в сам бачок - горизонтальный участок метра на полтора
Вот там и копайте. Давление не может подняться на столько резко, чтобы не хватило полдюймовой трубы, ведь не взрыв же в котле происходит.
[Ответ]
g_beard 12:23 15.03.2013
Сообщение от sergey 73:
Давление не может подняться на столько резко, чтобы не хватило полдюймовой трубы, ведь не взрыв же в котле происходит.
Другого объяснения у меня нет. во всяком случае - технического
Да и копать я там не собираюсь, ибо бессмысленно это. я в своем доме со старой СО помучился пока в прошлом году ее полностью не переделал по феншую. а тут чужая в хз каком состоянии
Если кому интересно позаниматься отопительной мастурбацией - вэлкам, сведу со своим коллегой
[Ответ]
sergey 73 12:31 15.03.2013
Ну так контакты в профиле есть, пусть звонит, если ему это конечно нужно.
[Ответ]
g_beard 16:53 15.03.2013
sergey 73, Возьметесь подключить новый котел к старой СО?
[Ответ]
sergey 73 18:39 15.03.2013
Сообщение от g_beard: sergey 73, Возьметесь подключить новый котел к старой СО?
Смотреть нужно. Иногда старые СО работают лучше "новых".
[Ответ]
g_beard 21:42 15.03.2013
Сообщение от sergey 73:
Смотреть нужно. Иногда старые СО работают лучше "новых".
В понедельник дам телефон. попутного ветра в корму
[Ответ]
<Jazz> 13:16 17.03.2013
странно, в агв 80 должен быть сбросной клапан, если он забит, то давлением скорее порвало бы его теплообменник, он хоть и 3мм, но дюже старый...
[Ответ]
Специалист. 22:23 22.03.2013
подскажите пожалуйста где в Воронеже можно купить Мембрану или лягушку на газовую колонку Мора ???
[Ответ]
VOVENь 09:08 23.03.2013
Сообщение от Специалист.:
где в Воронеже можно купить Мембрану или лягушку на газовую колонку Мора
Никто магнитный умягчитель перед колонкой не ставил? Реально работает? Стоит недешево, хотелось бы услышать отзывы пользователей.
[Ответ]
VOVENь 16:05 24.03.2013
Сообщение от Iury 68:
Никто магнитный умягчитель перед колонкой не ставил? Реально работает?
тоже думаю над этим вопросом... много прочитал про эту штуку, в теории вроде всё понятно и хорошо как оно на практике будет хз...
Предлагаю вам поставить а потом отпишите как оно
[Ответ]
Iury 68 16:16 24.03.2013
VOVENь, Если бы стоил , раза в 3 дешевле, поставил бы не задумываясь. Хотя можно дешевый найти, попробовать.
[Ответ]
VOVENь 16:26 24.03.2013
Сообщение от Iury 68:
OVENь, Если бы стоил , раза в 3 дешевле, поставил бы не задумываясь. Хотя можно дешевый найти, попробовать.
может получится скидку сделать хорошую на это дело
[Ответ]
sergey 73 07:49 25.03.2013
Года четыре назад я "игрался" с магнитными смягчителями. Отзывы не однозначные. Устанавливались при замене приборов, в одних случаях эффект был хороший, в других не очень. Но во всех случаях он был. Например в случаях с электробойлерами, накипь образовывалась, но структура её более рыхлая, что очень облегчает последующее ТО, достаточно открутить фланец и она вся высыпается, на ТЭНе практически нет. С колонками пока информации не много, но забитых с установленным магнитным смягчителем не попадалось. Устанавливал харьковские смягчители РОСС http://www.ross.com.ua/catalog/other/umov.php[Ответ]
sergey 73 08:00 04.04.2013
Сообщение от VOVENь:
параллельно обратка в обратку подача в подачу
http://bvf.ru/forum/attachment.php?a...1&d=1362127037
Вчера был на заявке и там явные траблы от такого подключения ТП, Котёл Emmergas Eolo Star, битермик, насос котла отключается во время ГВС, а циркуляции через теплообменник идёт за счёт насосов ТП. Соответственно ГВС работает не коректно. Решили проблему установкой электромагнитного клапана на обратку котла, подключенного параллельно котловому насосу. Поэтому я рекомендую подключать ТП только так http://bvf.ru/forum/attachment.php?a...8&d=1362126517 Ребята, очень осторожно с дополнительными насосами в системе и настенным котлом!
[Ответ]
g_beard 10:34 04.04.2013
Сообщение от Iury 68:
Никто магнитный умягчитель перед колонкой не ставил? Реально работает? Стоит недешево, хотелось бы услышать отзывы пользователей.
На самом деле подобные девайсы воду не умягчают. сильное магнитное поле изменяет структуру выпадающей накипи, делая ее более рыхлой. потому она просто после выпадения уносится с током воды
[Ответ]
Iury 68 11:10 22.04.2013
Сообщение от g_beard:
На самом деле подобные девайсы воду не умягчают. сильное магнитное поле изменяет структуру выпадающей накипи, делая ее более рыхлой. потому она просто после выпадения уносится с током воды
Да без разницы, лишь бы накипи не было. Где-то писали что не на долго их хватает.
[Ответ]
sergey 73 13:29 23.04.2013
Сообщение от Iury 68:
Где-то писали что не на долго их хватает.
Не на долго, это значит не для накопительных водонагревателей. Обработанная магнитным полем вода, очень быстро теряет свои свойства.
[Ответ]