Сообщение от g_beard: persick, у тебя система отопления изначально проектировалась под естественную циркуляцию?
нет трубы и батареи все стоят ровно,без уклона
[Ответ]
g_beard 17:23 19.11.2012
persick, Первый признак системы с естественной циркуляцией - подача и обратка в месте стыковки к котлу имеют большой диаметр, обычно 2 дюйма. потом по мере продвижения происходит переход на меньший. а уклон может быть незначительным, глазом сразу и не определишь
[Ответ]
persick 17:41 19.11.2012
да,нет точно без уклона уровень прямо стоит,и когда делали изначально планировалась принудительная циркуляция
[Ответ]
<Jazz> 18:06 19.11.2012
persick, когда тебя там нет, оставляй котёл градусов на 40 -50 работать, приедешь, поддашь, а 15-шку сэкономленную на инверторе лучше потрать на утепление.
[Ответ]
g_beard 18:16 19.11.2012
persick, Тогда нихуа у тебя не выйдет без электричества. только автономное питание
[Ответ]
persick 18:16 19.11.2012
Сообщение от <Jazz>: persick, когда тебя там нет, оставляй котёл градусов на 40 -50 работать, приедешь, поддашь, а 15-шку сэкономленную на инверторе лучше потрать на утепление.
ну да наверное так и сделаем,вот осталось вычислить проблему свет или задувание лучше бы конечно свет.
[Ответ]
<Jazz> 20:42 19.11.2012
Сообщение от g_beard:
Тогда нихуа у тебя не выйдет без электричества. только автономное питание
согласен, если СО не гравитационка, то речи о энергонезависимости не идёт...
persick, а с чего ты решил что горелку задувает?
[Ответ]
persick 07:59 20.11.2012
Сообщение от <Jazz>:
согласен, если СО не гравитационка, то речи о энергонезависимости не идёт...
ну выключи насос и следи, контролируй...
да вот на тройку вроде пашет без насоса и не греется,как поеду покручу посмотрю может и на 4ке норм будет
Сообщение от g_beard: persick, а с чего ты решил что горелку задувает?
один раз приехали-холодно мы к соседям соседи сказали свет отключали а второй раз приехали-холодно соседи говорят свет не выключали,вот остается только ветер,хзщ правда может ночью выключали на пятерке котел когда стоял мы розетки делали отключали свет я следил за котлом так он с 65 догнал до 90 где то минут за5.
[Ответ]
g_beard 08:14 20.11.2012
persick, Посмотри какой диаметр вытяжки на выходе из котла, какой диаметр собственно вытяжной трубы, есть ли горизонтальный участок, и как соотносится конек крыши и срез трубы
[Ответ]
Archy 08:21 20.11.2012
g_beard, ты про давление мои вопрос пропустил? )))
[Ответ]
persick 08:23 20.11.2012
Сообщение от g_beard: persick, Посмотри какой диаметр вытяжки на выходе из котла, какой диаметр собственно вытяжной трубы, есть ли горизонтальный участок, и как соотносится конек крыши и срез трубы
ок при возможности гляну,интересует что за горизонтальный участок? срез трубы примерно на одном уровне с крышей может чуть ниже,слышал трубы должна быть на метр выше крыши так ли это?
[Ответ]
g_beard 08:47 20.11.2012
Сообщение от Archy:
ты про давление мои вопрос пропустил?
я уже Джазу отвечал.. прочти выше, если уж что непонятно - спрашивай
[Ответ]
Archy 08:55 20.11.2012
g_beard, ты пропустил видно
Сообщение от Archy:
вот у меня другой вопрос - сколько оптимальнее держать давление в системе? СЧаз держу около 1 атм, но терзают смутные сомнения.... Зачем в больших зданиях держат 5-6 атм?
Archy, Все зависит от котла. в них, как правило, встроена система измерения давления или стоит предохранительный клапан. лично в моем котле минимум - 0.5 атм, максимум - 1.5
так что в твоем случае, мне кажется, все в порядке
В больших зданиях - бОльшие гидравлические потери и бОльшая высота столба жидкости
[Ответ]
Archy 09:22 20.11.2012
g_beard, так есть зависимость между давлением в системе и эффективностью?
в мурзилке 1 бар на холодном и 3 макс
[Ответ]
да мне заводской отопитель что то объяснял про какую то кривую зависимость между давлением и "как греет" Но учитывая мою гуманитарность ))) может и разводил (или я не понял)
[Ответ]
g_beard 10:44 20.11.2012
Сообщение от Archy:
зависимость между давлением и "как греет"
Давление и "как греет" практически никак между собой не связаны
[Ответ]
Андрей_Х 12:17 21.11.2012
Собственно, вопрос такой: - колонка МОРА перестала греть как следует, однажды такое уже было, пошевелил трубочками от датчиков. стала греть лучше. Сейчас такой номер не прошел. Вызвал мастера. Колонку не разбирал. Сказал, что износилось место, где поджимается шарик, для регулировки пропуска воды. Кто-нибудь имеет подобный опыт?
Изображения
Андрей_Х, Не поверишь, не было нужды. один раз правда залез когда не включалась основная горелка. просто проверил контакты на датчиках и все заработало. вчера прикола ради проверил - работает после почти месяца бездействия
[Ответ]
Андрей_Х 00:00 23.11.2012
Сообщение от Archy:
Андрей_Х, у меня такая лет 5 отработала и издохла
зч на нее не нашел валяется в гараже
Сколько хочешь за нее? Просто, хочу разобрать, может разберусь с потрохами и не придется менять свою?
[Ответ]
Сообщение от g_beard:
еплотдача определяется скоростью движения теплоносителя в первую очередь. снижая скорость - снижает теплоотдачу и следовательно количество переданного воде тепла. То есть при малой скорости у тебя часть тепла теряется с дымовыми газами. Все понял?
всё же я проверил это дело на практике...
На третьей скорости насоса:
время простоя - 14мин. 30сек
время работы - 4мин.40сек
На первой скорости насоса:
время простоя - 10мин
время работы - 3мин. 20 сек
Горелка котла не модулируемая, то есть работает всегда на номинальной мощности, зная паспортный расход газа 1.9 куба в час, не сложно посчитать общий расход. А он получается одинаковый! то есть увеличив скорость насоса в своей системе, я ни чего не сэкономлю, только потеряю немного на электроэнергии которую излишне сожрёт насос.
Тем не менее совет увеличить скорость, может пригодится тем, у кого СО имеет большое сопротивление, то есть маленькие диаметры и изрядное количество сужений.
[Ответ]
Archy 09:40 27.11.2012
<Jazz>, Саш у меня на 1 скорости насос самую дальнюю точку теплого пола плохо продавливает
[Ответ]
g_beard 09:42 27.11.2012
<Jazz>, Ты меня не понял.... я говорил что во время работы горелки скорость должна быть максимальной, иначе будет теряться тепло из-за его неполного приема водой (так называемая недорекуперация)
и это тепло уносится с дымовыми газами
И времена работы или простоя тут ни при чем
[Ответ]