Большой Воронежский Форум
Страница 22 из 24
« Первая < 1216171819202122 2324 >
STROIM.bvf.ru - Строительство и ремонт в Воронеже>Консультации электрика
Fren 08:51 17.07.2014
ну так рисуй, а то букв много - толку ноль) [Ответ]
Gabi 08:53 17.07.2014

Сообщение от _Яр_:
Люминию то мож и ничо, но если менять, то менять всё

смотря почему менять и зачем всё...можно по мере необходимости...медь и люминь на колодках состыковать [Ответ]
_Яр_ 08:53 17.07.2014

Сообщение от Fren:
ну так рисуй, а то букв много - толку ноль)

в чём удобнЕе всего рисовать? [Ответ]
Fren 08:57 17.07.2014
удобнее всего ручкой на бумаге

(но судя по твоему последнему вопросу результат замены тобой электрики ясен)) [Ответ]
Gabi 08:59 17.07.2014

Сообщение от Fren:
удобнее всего ручкой на бумаге

точно) во народ..

Сообщение от _Яр_:
в чём удобнЕе всего рисовать?

если шаришь нарисуй мне шкалу прибора...давно рисовал,забыл в чём и как [Ответ]
_Яр_ 09:23 17.07.2014
смищные шутки такие смищные [Ответ]
and_v 09:26 17.07.2014

Сообщение от _Яр_:
вы вместе работаете, да?

Вообще не рядом.

Просто мимо проходил, попытался недопонимание развеять некоторых фраз.


Кстати, к тебе, как к сетевику вопрос по разводке и леграндам. Мне говорили, что у них (Legrand) есть модульные решения для монтажа в обычный электрический щиток на дин-рейку сетевых и антенных розеток для коммутации. Есть такая информация?

Вообще сам как планировал коммутацию сетевого решения в шкафу? Вместе с электрикой, или как-то отдельно?

Я бы конечно, разделил. Электрика со счётчиком (или без), автоматами там, защитой и пр. - отдельный щиток, а сеть (патч-панели либо модули, коммутатор, антена (если есть)) - другой.

А вообще, если есть возможность, предпосылки и отсутствие противопоказаний (высота потолков например), то можно все жгуты и разводку электрики, антенны и витухи по потолку пустить. А потом натяжным потолком всё закрыть. Мне кажется, меньше гемора и более технологично, чем горизонтальные штробы по всей квартире (а двери как обходить?) [Ответ]
Gabi 09:28 17.07.2014

Сообщение от and_v:
можно все жгуты и разводку электрики, антенны и витухи по потолку пустить

интересно что можно по потолку окромя освещения?...экономия розеткоместа? [Ответ]
IceWorm 18:07 17.07.2014
Можно такой вопрос, висит водонагреватель garanterm 30 литров 700+1300 ватт, при включении любого режима отрубает узо legrand 25А In 30mA, при проточной воде во всех режимах работает нормально, только закрываю кран через несколько секунд узо вылетает.

Ps через EKF BA-47-63 C 16 все работает нормально [Ответ]
LeonidPL 06:51 18.07.2014

Сообщение от and_v:
Если имеешь в виду эту фразу:


, то имелось в виду не заказы от бюджетных организаций, а бюджетные заказы в смысле подешевле.

Не спорьте Вы оба почти правы, больше половины бюджетных заказов это муниципальные. Частник туда попадает вообще легко, есть же несколько контор которые подгоняют подобного рода заказы.

Про застройщиков: сейчас вообще мода пошла на разводку квартиры узбеков кидать. с другой стороны их "бедных" понять можно, они с..а даже на изоленте умудряются на пару джипов съэкономить.

Сообщение от IceWorm:
Можно такой вопрос, висит водонагреватель garanterm 30 литров 700+1300 ватт, при включении любого режима отрубает узо legrand 25А In 30mA, при проточной воде во всех режимах работает нормально, только закрываю кран через несколько секунд узо вылетает.

Начнем с простого (!!!правда если на этом узо сидит только водонагреватель!!!):

1 Переверните вилку, если не помогло то следующий пункт.
2 Воткните в розетку что-то похожее по характеристикам на водонагреватель, например утюг если происходит то же самое , то привет УЗО.
3 скорее всего Ваш вариант: тен или анод из-за качества воды показывает постепенно "кулак дружбы" или что-то где-то пробивает (например провода). И пока включен кран и часть электричества, в этом случае, как вода идет по пути наименьшего сопротивления идет через заземленную ванну, а как только Вы кран выключаете выбивает узо. [Ответ]
and_v 10:05 18.07.2014

Сообщение от LeonidPL:

Про застройщиков: сейчас вообще мода пошла на разводку квартиры узбеков кидать. с другой стороны их "бедных" понять можно, они с..а даже на изоленте умудряются на пару джипов съэкономить.

Да и скорее всего не только на разводку и не только узбеков...
Сантехника, канализация - так же всё прискорбно...

Как-то смотрели квартиру одну (в целях покупки) на 2м этаже.
Так там в санузле канализационные трубы проходили не открыто, а в некоей нише закрытой. А для выводов-подводов было сделано окно. Ну а в канализационной трубе, соответственно, отвод с заглушкой. Всё логично и понятно, если бы не один интересный момент. Данный отвод для подключения сантехники к канализации был сделан на уровне пупка. И окно соответственно тоже. На том уровне, где должен располагаться отвод в трубе (около пола) ничего не было, труба литая. Сразу вспомнилась "Наша Раша" и Джумшут с Равшаном.....

Извините, что не в тему, но забавно в тему про застройщиков.. [Ответ]
Neon 10:22 18.07.2014
and_v, так ничего страшно, ванную и раковину повыше можно поставить.... под потолок [Ответ]
and_v 11:16 18.07.2014

Сообщение от Neon:
and_v, так ничего страшно, ванную и раковину повыше можно поставить.... под потолок

дада. или насос установить, закачавающий слив на метр вверх. [Ответ]
IceWorm 13:57 18.07.2014

Сообщение от :
Начнем с простого (!!!правда если на этом узо сидит только водонагреватель!!!):

1 Переверните вилку, если не помогло то следующий пункт.
2 Воткните в розетку что-то похожее по характеристикам на водонагреватель, например утюг если происходит то же самое , то привет УЗО.
3 скорее всего Ваш вариант: тен или анод из-за качества воды показывает постепенно "кулак дружбы" или что-то где-то пробивает (например провода). И пока включен кран и часть электричества, в этом случае, как вода идет по пути наименьшего сопротивления идет через заземленную ванну, а как только Вы кран выключаете выбивает узо.

Пункт 1 все решил, я чуть заикой не стал) вырубило все нафиг, а подвесной чайник сгорел)

Ps водонагреватель нулевый, первый раз запускал. [Ответ]
LeonidPL 16:18 18.07.2014
IceWorm, Боюсь спросить, а Это как??? Если подвесным чайником Вы бойлер назвали, то у него должна была встроенная защита сработать, такая пимпочка внутри которую надо нажать или отжать (на разных моделях по разному) [Ответ]
IceWorm 12:10 21.07.2014
Рассмотрел щас место перегорания, похоже винт который крепит защитную крышку всей электрики повредил какой-то черный проводок (изоляция повреждена и винт оплавлен). В течении дня сниму, рассмотрю получше что там к чему. [Ответ]
LeonidPL 08:25 22.07.2014
IceWorm, У Вас застройщик случаем не ВМУ-2 ???? :-) [Ответ]
IceWorm 22:30 23.07.2014
Не-а) Деффект в самом водонагревателе оказался, провод внутри поврежден винтом который держит защитную крышку водонагревателя, и я так понимаю он после этого должен остаться в рабочем состоянии (замкнуло в водонагревателе и выбило в подъезде)? Ибо я его открутил от водопровода, а прикрутить обратно - нет ничего в доме для водоизоляции, кроме зеленки которая на века. Или попробовать на сухую включить, на пару секунд? [Ответ]
LeonidPL 22:42 23.07.2014
IceWorm, Теоретически без воды не включится?! Я б его повесил на место, а уже потом "экспериментировал". [Ответ]
_Яр_ 20:12 27.07.2014
всем кто смеялся по поводу "протянуть провод в плите" - большой привет! [Ответ]
LeonidPL 20:18 27.07.2014

Сообщение от _Яр_:
всем кто смеялся по поводу "протянуть провод в плите" - большой привет!

Все легко и просто!!! особенно если просто меняете алюминий на медь. С ложности возникают когда прокладываешь новую и попадаешь в первые две пустотки, в 95% случаев они забиты раствором и надо прочищать!!! (Гемор еще тот) [Ответ]
_Яр_ 20:26 27.07.2014

Сообщение от LeonidPL:
Все легко и просто!!! особенно если просто меняете алюминий на медь. С ложности возникают когда прокладываешь новую и попадаешь в первые две пустотки, в 95% случаев они забиты раствором и надо прочищать!!! (Гемор еще тот)

естественно. я сразу говорил что меняю алюминий на медь, и что освещение через потолок потащу - скептики смеялись) [Ответ]
IceWorm 14:54 30.07.2014

Сообщение от LeonidPL:
IceWorm, Теоретически без воды не включится?! Я б его повесил на место, а уже потом "экспериментировал".

Водонагреватель повесил, контактики подчистил, поврежденный провод замотал. Все заработало как надо!))) [Ответ]
Катерина3 11:10 24.08.2014
Может и не в эту тему, но пожалуйста, дайте телефон хорошего электрика, если можно в личку. Нужно придумать как и провести свет в туалет в квартире. Заранее благодарю ))) [Ответ]
logos 19:40 15.09.2014
Зравствуйте, скоро получу свою первую двушку в черновой отделке. Есть следующие мысли-вопросы по электрике. Нужно сделать:
Комната - 1 розетка для кондиционера;
Туалет - 1 розетка под водонагревательль;
Кухня - 3-4 доп. розетки;
Коридор - 2 доп. розетки.
Кроме того в коридоре будет кладовка, где нужно будет сделать "свет". В ванной и коридере свет планируем в потолке.
На какой порядок цен ориентироваться для выполнения подобных работ. [Ответ]
Gabi 20:01 15.09.2014
logos, а типа изначальная проводка то есть? [Ответ]
клад 20:21 15.09.2014
под кондюк отдельный автомат и хвост, зачем розетка ? а так тысяч 7-10 р. [Ответ]
Gabi 20:22 15.09.2014

Сообщение от клад:
а так тысяч 7-10 р.

охо) хоть нанимайся...500р на дорогу по сравнению мелочь [Ответ]
logos 20:35 16.09.2014

Сообщение от Gabi:
logos, а типа изначальная проводка то есть?

Есть.

Сообщение от :
под кондюк отдельный автомат и хвост, зачем розетка ?

Рядом с одном нет розеток, только посередине стены. Вот и подумал, что надо... [Ответ]
Fanni 15:25 23.09.2014
Проконсультируйте пожалуйста!
Хочу избавиться от электросчетчика чтобы платить по среднему. Для этого нужно получить разрешение на отключение счетчика под предлогом проведения ремонта, замены проводки и т.п.
В электросбытовой конторе или как там она называется, в общем мне сказали, что разрешение дадут (на время проведения ремонтных работ), начислять мне будут по среднему, но счетчик физически отключаться не будет, будет продолжать работу. И потом, когда ремонт будет окончен, они снимут новые показания счетчика и все пересчитают.
Я хочу его (счетчик) снять вовсе, отключить физически.
Так вот , вопрос. Разве при замене проводки и т.п. счетчик не снимается? В каких случаях он снимается совсем?
Что мне нужно сказать в электросбытовой конторе? Какие виды электроработ подразумевают снятие счетчика?
Счетчик стоит внутри в квартире, не в щитке, прямо над входной дверью.
Заранее спасибо)) [Ответ]
Страница 22 из 24
« Первая < 1216171819202122 2324 >