Vladislav_P 19:28 05.04.2013
))) К сожалению, могу констатировать, что из большого воронежского, форум превращается в большой чукотский. Ну и понятное дело, чукча не читатель, чукча -писатель.
Господа писатели, попробую до вас достучаться еще раз, хотя внутренне понимаю, что это пустая трата времени. Но тем не менее.... Здесь никто не говорил, что не нужно придерживаться норм ПУЭ, а шло обсуждение юридической стороны его применения. Если заказчику сделали электромонтаж, но у него не было проекта и в Договоре не было ссылки, что работы должны производиться согласно ПУЭ, то если ему что-то потом не понравится, то он не сможет обратиться в Суд и там требовать компенсации, ссылаясь на ПУЭ. Все, речь только об этом. Но при отсутствии аргументов с вашей стороны, вы начали переводить стрелки на мои взаимоотношения с заказчиками. Хочу вас разочаровать, зачастую я выступаю в роли представителя заказчика, помогаю в составлении Договоров, контроле и приемке работ. Поэтому не волнуйтесь, если дело и доходит до Суда, то я нахожусь в одной связке с заказчиком и представляю его интересы.

Сообщение от SAX-AUL:
Договор подряда определяет финансовые и временные отношения.

Ни кому такое больше не говорите. Засмеют даже на Чукотке.)))

Сообщение от SAX-AUL:
Про необязательное ПУЭ и СНиПы и прочую на ваш взгляд ерунду рассказывайте при госэкспертизе проекта,технадзору Заказчика,сдаче объекта комиссии...Если следовать вашей логике то для безопасности ЭУ зданий и сооружений значение сопротивления заземления и другие главы ПУЭ действуют на усмотрение договора подряда?

Все гораздо проще. И ключевым словом является "проект". А уж он сделан согласно ПУЭ.

Сообщение от SAX-AUL:
Когда цитируете бумаги то читайте их внимательно.

С удовольствием послушаю Вас, где я дал неточную информацию (конкретно, воду лить не надо).

Сообщение от PanZar:
Vladislav_P с клиентом учитесь работать, у меня вот лично фильтр есть специальный, если клиент его проходит уже можно о чём то говорить, а так уж извените, ниша горешабашников не моя, у меня и заказчик по умнее и работа менее пыльная.

Рассмешили до слез!)))) Ум Ваших заказчиков соответствует вашему уму и профессионализму. Наверное , не один человек, разбирающийся в электрике, улыбнулся про себя, читая ваши опусы. Я тоже улыбнулся, пишите дальше , форум все стерпит и поможет найти "умного" заказчика. Но меня радует ваш умопомрачительный взлет по карьерной лестнице электрика. Год назад Вы просили помощи по электрике :
"Назрел генеральный ремонт. Вот думаю нада начать с полной замены электро проводки, установки щитка в квартире и установки УЗО. Вот думаю обратится в АБС электро, там у них проект + работа с материалами. Кто делал такое может быть подскажите что по чём, или предложите ещё какие нибудь варианты?" http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=861839, а теперь с щенячим восторгом раскидываетесь своими глупыми советами. [Ответ]
Vladislav_P 16:26 06.04.2013
PanZar, нет предела совершенству. Развивайтесь и совершенствуйтесь. Я рад за Вас. А что касается зависти, то это то качество, которое отсутствует у меня напрочь. Видимо Вы увидели его у меня ,когда смотрелись в зеркало. Вот над этим Вам действительно стоит задуматься и поработать. [Ответ]
Abelan 16:31 06.04.2013

Сообщение от Vital_N:
Не входящего, а защищающего его, указанный ток на УЗО это ток который УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы, при его превышении УЗО сгорит

а если установ.одно общее на всю квартиру УЗО,то входящий ав. и будет по моему выполнять роль защищающего. [Ответ]
Abelan 16:38 06.04.2013

Сообщение от Vital_N:
А если на УЗО которое слева над тремя одно полюсными 30А нагрузки придет?

я ведь знаю у себя в квартире какие приборы в какой группе будут работать.Исходя из их сумарной мощности и подберу УЗО. [Ответ]
LeonidPL 21:15 07.04.2013
Abelan,
Во первых, УЗО подбирается,не исходя из мощности, а от "тока потери"
Во вторых, чем больше ток на который расчитано УЗО, тем зачастую больше "ток потери" ( например УЗО на 16А с током потери на 10мА и на 32А с током потери на 300мА.
В третьих самый бональный пример у Вас сработало "УЗО на всю квартиру" и обрубило все "лепездричество", за окном темно и Вы пробираясь в потьмах к щитку еще пол часа будете дергать туда сюда автоматы пытаясь выяснить на какой группе у Вас потери, благо если не на нескольких!!! [Ответ]
LeonidPL 22:11 07.04.2013
Поймите меня правильно, не бывает полу-пи..ра в полу-кедах, тут либо п..р либо нет. Сборка "нормального щита" по материалу, далеко переваливает за 10-ку. А Вы пытаетесь "купить авто с одной подушкой безопасности, без ABS и других благ цивилизации", а как же жена на соседнем сиденье или дети. Поставьте тогда один двух полюсной автомат на всю квартиру, как у большинства советских граждан, и не заморачивайтесь!!!!! [Ответ]
Abelan 16:38 09.04.2013
LeonidPL, согласен на все 100 [Ответ]
Vital_N 16:41 09.04.2013

Сообщение от Abelan:
я ведь знаю у себя в квартире какие приборы в какой группе будут работать.Исходя из их сумарной мощности и подберу УЗО.

Я просто к тому, что на схеме выше - ошибка, УЗО там на 25А "защищен" АВ на 32А
Те УЗО может вполне себе сгореть [Ответ]
Vital_N 16:47 09.04.2013

Сообщение от Abelan:
а если установ.одно общее на всю квартиру УЗО,то входящий ав. и будет по моему выполнять роль защищающего.

Общее УЗО ставят противопожарное на 300 мА, а в квартире в нем нет смысла,
УЗО с меньшим током утечки скорее всего не потянет все линии, тк будет вылетать и-за общей естественной утечки. Обратите внимание, что на схеме выше стоит УЗО на 10мА на три линии - оно тоже может не потянуть всю группу. 10 мА ставят обычно на одну линию, стиралка, розетки- мокрая зона и тп

У себя поставил все узо на 30мА [Ответ]
Vital_N 16:51 09.04.2013

Сообщение от LeonidPL:
Сборка "нормального щита" по материалу, далеко переваливает за 10-ку.

Все верно, мой щиток вышел около 20 [Ответ]
LeonidPL 17:41 09.04.2013

Сообщение от Vital_N:
на схеме выше - ошибка

Если Вы про схему в 275 посте, то там одни ошибки , включая ее саму.
Нельзя подключать плиту к общему автомату, УЗО и т.д. плита на которой в 90% ее рабочего времени что-то кипит и возможность ее залить 100% должна сидеть на отдельной линии защиты, и в случае чего не вырубать всю квартиру. [Ответ]
Vital_N 17:44 09.04.2013

Сообщение от LeonidPL:
Если Вы про схему в 275 посте, то там одни ошибки

про нее

Сообщение от LeonidPL:
плита на которой в 90% ее рабочего времени что-то кипит и возможность ее залить 100% должна сидеть на отдельной линии защиты, и в случае чего не вырубать всю квартиру

согласен [Ответ]
Abelan 18:15 09.04.2013

Сообщение от LeonidPL:
Если Вы про схему в 275 посте, то там одни ошибки , включая ее саму.
Нельзя подключать плиту к общему автомату, УЗО и т.д. плита на которой в 90% ее рабочего времени что-то кипит и возможность ее залить 100% должна сидеть на отдельной линии защиты, и в случае чего не вырубать всю квартиру.

от дифа на 32 А запитываю плиту,а остальные узо и дифы будут подключаться паралельно со входов.К выходам подключаю потребителей.....Я так понял эту схему [Ответ]
LeonidPL 21:24 09.04.2013
Abelan, По схеме плита подключается параллельно всем потребителям.???? уж так там нарисовано???
Еще раз повторюсь схема ОДНА СПЛОШНАЯ ОШИБКА!!! и не только по подключению!!! [Ответ]
Abelan 05:33 10.04.2013
всем спасибо за советы,будем соображать [Ответ]
LeonidPL 07:41 10.04.2013
Совет при сборке воспользуйтесь построением логических цепочек ни одна линия защиты не должна дублировать другую, а расчет нагрузки и потери тока чистая математика....
Удачи!!! [Ответ]
Iury 68 10:54 10.04.2013
Хочу прокинуть в ванную две линии по 2.5кв. на стиралку и бойлер, что поставить для защиты два автомата по 16А или 2 дипа или 2 узо? [Ответ]
LeonidPL 11:10 10.04.2013
Iury 68, На худой конец в щитке Вы можете обьеденить 2 провода в одну группу, но лучше использовать кабель, и поставить один диф.автомат или 2 автомата, а перед ними 1 Узо [Ответ]
Iury 68 11:27 10.04.2013

Сообщение от LeonidPL:
но лучше использовать кабель

Поясните. [Ответ]
LeonidPL 11:36 10.04.2013
Если Вам с самого начала, то бывает провод и бывает кабель, дальше идет 5 страниц необьяснимой терминологии(МАТА), если по корче то разница в изоляции, просто когда будете покупать выберете кабель. [Ответ]
Iury 68 11:39 10.04.2013

Сообщение от LeonidPL:
выберете кабель.

Понял, возьмем кабель. [Ответ]
LeonidPL 12:00 10.04.2013
СОвсем забыл некоторые виды кабелей нельзя использовать в жилых помещениях , учтите это!!! [Ответ]
Abelan 19:04 10.04.2013

Сообщение от Iury 68:
Понял, возьмем кабель.

магазин ЭТМ проспект труда 111. кабель ВВГ НГ ЛС 3\ 2,5кв. 1 метр-23 руб. [Ответ]
LeonidPL 19:09 10.04.2013

Сообщение от Abelan:
магазин ЭТМ проспект труда 111. кабель ВВГ НГ ЛС 3\ 2,5кв. 1 метр-23 руб.

Да все верно!!!, а че это он там такой дешевый??? [Ответ]
Abelan 19:30 10.04.2013
LeonidPL, у меня дисконтка,я там затаривался. Но и без неё выходит дешевле чем в других магазинах [Ответ]
LeonidPL 19:44 10.04.2013
Abelan, А давно затаривались, а то даже на сайте у них таких цен нет. [Ответ]
LeonidPL 19:46 10.04.2013
http://www.etm.ru/cat/nn/7752642/ [Ответ]
Abelan 20:08 10.04.2013
LeonidPL, зимой последний раз покупал там,гдето конец января начало февраля,а дисконтная у меня с осени,попал под акцию...... [Ответ]
Abelan 20:12 10.04.2013
наверно подорожало и там [Ответ]
LeonidPL 20:14 10.04.2013
Тогда понятно, а я думал сейчас, нефига себе 3х2,5 LS-ка и почти 20 рублей [Ответ]