Большой Воронежский Форум
Страница 6 из 6
< 123456
STROIM.bvf.ru - Строительство и ремонт в Воронеже>развальцовочный инструмент на время
BukaRoman 22:45 03.06.2013
Вот дайте лучше перф с буром на полчасика! Разрешаю на камеру поснимать! )))))) [Ответ]
pchola 22:50 03.06.2013
У меня SDS+ только.

На пол часика никак не выйдет. Эт приехать-уехатьДумаю часа 2 минимум [Ответ]
BukaRoman 22:53 03.06.2013

Сообщение от :
У меня SDS+ только.

На пол часика никак не выйдет. Эт приехать-уехатьДумаю часа 2 минимум

Дык я сам привезу, увезу... Чаем с коньяком напою... SDS+... Вы сейчас разговариваете с ламером в этом... Я не понял о чем речь... [Ответ]
BukaRoman 22:56 03.06.2013
а, вот! нашел! http://ru.wikipedia.org/wiki/Хвостовики_свёрл_и_буров мне пох! лиш бы просверлил, что мне надо! [Ответ]
BukaRoman 21:21 04.06.2013
Уважаемый, pchola. Ну хоть на маааленький вопрос дайте ответ! Приколхозил я один кондей... Фото ниже. Ничего, что трасса(не слив) чуть выше кондея идет? Там за внешний блоком некий клубок получился. Буду дом чем нить обшивать, закрою, я думаю...
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_1839.JPG
Просмотров: 18
Размер:	66.9 Кб
ID:	2233281   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_1840.JPG
Просмотров: 21
Размер:	86.8 Кб
ID:	2233282  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_1841.JPG
Просмотров: 20
Размер:	51.4 Кб
ID:	2233283   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_1842.JPG
Просмотров: 13
Размер:	38.5 Кб
ID:	2233284  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_1843.JPG
Просмотров: 8
Размер:	45.9 Кб
ID:	2233285  
[Ответ]
pchola 22:06 04.06.2013
Да нормально. пойдёт
Для себя можно было и поаккуратнее.
Как отверстие бил? [Ответ]
BukaRoman 22:24 04.06.2013

Сообщение от :
Для себя можно было и поаккуратнее.

Куда ж еще аккуратней??? Был бы вальцеватель, все бы отрезал.

Сообщение от :
Как отверстие бил?

Как и планировал, удлинитель + коронка. По чуть вгрызался... Кстати этого удлинителя не хватило... Грыз с двух сторон... Как второй этаж буду сверлить, ваще ума не дам... Там лестница не достает...
[Ответ]
pchola 22:33 04.06.2013
А краны как открыл?
Воздух выдавливал фреоном? [Ответ]
BukaRoman 22:37 04.06.2013

Сообщение от :
А краны как открыл?
Воздух выдавливал фреоном?

Я ж писал, буду вызывать, что бы заправили. Такое оборудование точно нет смысла покупать... [Ответ]
pchola 22:38 04.06.2013
А заправлять будут по каким параметрам? [Ответ]
BukaRoman 06:45 05.06.2013

Сообщение от :
А заправлять будут по каким параметрам?

Мануалы к кондеям есть. По ним пусть и заправляют. [Ответ]
pchola 08:00 05.06.2013

Сообщение от BukaRoman:
Мануалы к кондеям есть. По ним пусть и заправляют.

Котзаогланиан П. - Пособие для ремонтника


Сообщение от :
1. Влияние температуры и давления на состояние хладагентов.
2. Конденсаторы с воздушным охлаждением.
3. Испаритель с прямым циклом расширения.
4. Работа терморегулирующего вентиля (ТРВ).
5. Анализ причин аномального перегрева.
6. Влияние перегрева на хладопроизводительность.
7. Влияние температуры охлаждаемого воздуха.
8. Терморегулирующий вентиль.
9. Влияние давления на массовый расход и хладопроизводительность.
10. Влияние величины давления нагнетания на силу тока, потребляемого электромотором компрессора.
11. Аномальные провалы давления испарения.
12. Сравнение кондиционеров и холодильных установок для торгового оборудования.
13. Устранение неисправностей. Введение.
14. Слишком слабый ТРВ.
15. Поиск утечек хладагента.
16. Проблема заправки хладагентом.
17. Нехватка хладагента в контуре.
18. Проблема внезапного вскипания хладагента в жидкостной магистрали.
19. Преждевременное дросселирование хладагента.
20. Слишком слабый испаритель.
21. Разрушение клапанов.
22. Слишком слабый компрессор.
23. Чрезмерная заправка.
24. Проверка наличия в контуре неконденсирующихся примесей.
25. Неисправности, обусловленные наличием в контуре неконденсирующихся примесей.
26. Слишком слабый конденсатор.
27. Основные неисправности. Упражнение.
28. Проблема перетекания жидкого хладагента.
29. Остановка холодильных компрессоров.
30. Проблема повышенной частоты включения компрессоров.
31. Регулятор производительности.
32. Почему нужно регулировать конденсаторы с воздушным охлаждением.
33. Проблема запуска компрессоров при низких наружных температурах.
34. Проблема продолжительности переходного режима при запуске в холодное время.
35. Регулирование работы конденсаторов с воздушным охлаждением с помощью регулятора давления конденсации.
36. Регулирование с помощью регулятора давления конденсации. Анализ неисправностей.
37. Проблема возврата масла.
38. Упражнение. Набор из 12 ошибок.
39. Набор из 12 ошибок. Ответ.
40. Как на ощупь оценить температуру?
41. Измерение расхода воздуха.
42. Советы ремонтнику.
43. Рассуждения перед началом ремонта. Упражнение.
44. Решение упражнения.
45. Подключение испарителей.
46. Термостатические расширительные вентили (ТРВ). Дополнительные сведения.
47. Проблема управляющего тракта ТРВ.
48. Регуляторы давления в картере.
19. Проблема термобаллона ТРВ.
50. Прессостатический расширительный вентиль.
51. Капиллярное расширительное устройство.
52. Четырехходовый клапан обращения цикла.
53. Однофазные электродвигатели.
54. Ремонт электрооборудования.
55. Различные проблемы электрооборудования.
56. Различные проблемы холодильного контура.
57. Проблемы слива и повторного использования хладагентов.
58. Проблемы, вызванные появлением новых хладагентов.
59. Влажность воздуха в торговом и коммерческом холодильном оборудовании.
60. Оттайка торгового и коммерческого холодильного оборудования.
61.Некоторые особенности торгового и коммерческого холодильного оборудования.
62. Трехфазные двигатели.
63. Проблемы запуска двигателей.
64. Запуск напрямую и запуск с раздельным подключением обмоток.
65. Трехфазные двухскоростные электродвигатели.
66. Двигатель Даландера.
67. Регулятор расхода воды.
68. Слишком слабый конденсатор с водяным охлаждение.
69. Кожухотрубные конденсаторы.
70. Сухая градирня.
71. Сухой воздух и влажный воздух.
72. Некоторые понятия о влажном воздухе.
73. Градирня.
74. Гидравлика: понятия в гидравлическом контуре.
75. Гидравлика: понятие потерь давления в гидравлическом контуре.
76. Изменение давления в гидравлическом контуре.
77. Кавитация насосов.
78. Высота всасывания насоса.
79. Закрытая градирня.
80. Расширительные бачки.
81. Для чего нужна ледяная вода?
82. Испаритель водоохлаждающей машины.
83. Номинальные условия работы охладителей жидкости.
84. Контроль работы агрегата по производству ледяной воды ощупыванием.
85. Падение расхода ледяной воды.
86. Как контролировать расход воды.
87. Неисправности в контуре хладагента охладителей жидкости.
88. Распределительные сети ледяной воды.
89. Смесительные ресиверы.
90. Немного о конструкции насосов.
91. Центральная система кондиционирования.
92. Ремонт: не запускается насос.
93. Пониженный расход воды.
94. Некоторые примеры расчета потерь давления.
95. Контроль расхода с помощью измерения потерь давления на испарителе.
96. Насос и сеть: согласования характеристик.
97. Последовательный или параллельный монтаж насосов.
98. Трехходовые регулирующие клапаны.
99. Некоторые проблемы использования водных растворов гликолей.
100. некоторые проблемы работы электрооборудования гидравлического контура.
101. Реле контроля давления масла.
102. некоторые практические рекомендации по работе с новыми хладагентов.

[Ответ]
BukaRoman 09:37 05.06.2013
Спасибки! [Ответ]
Немо 16:49 05.06.2013
в Ариадне все было. и трубки и развальцовка... http://www.ariadna-str.ru/ я там брал трубки. сложного ничего, даже в первый раз нужна четкая инструкция старшего и все [Ответ]
BukaRoman 18:52 08.06.2013
Все, повесил, прикрутил, прилепил.
pchola, Спасибо за советы!
Сломаются компы, пишите, помогу!
Тему можно удалять собственно... Хотя можно оставить для пособия: Как повесить самому кондей.
)))))) [Ответ]
pchola 19:34 08.06.2013
ды не за что)))

Моя то цель отговорить была. Невышло(((


Вот хорошая тема на Форуме дачников

http://www.forumhouse.ru/threads/5632/ [Ответ]
BukaRoman 20:01 08.06.2013

Сообщение от :
ды не за что)))

Моя то цель отговорить была. Невышло(((


Вот хорошая тема на Форуме дачников

Так вроде получилось же все... [Ответ]
BukaRoman 20:10 08.06.2013

Сообщение от :
Вот хорошая тема на Форуме дачников

http://www.forumhouse.ru/threads/5632/

Смешное конечно пособие... Улыбнуло вот это(себя вспомнил):

Сообщение от :
нужно: прибор для поиска скрытой проводки.

У меня как раз в месте для крепежа внутреннего блока шла розетка. Я знакомому электрику звонил, просил этот прибор, его слова: Не занимайся керней, к розетке практически всегда идет провод вертикально от потолка(оно и так я знаю, что это так...), так вот примерно на 5 см в сторону, если сомневаешься, аккуратно отверточкой сначала штукатурку ковыряй до стены и все ок! А эти приборы один куй точно не покажут +- 10 см полюбас! Ну я так и сделал! Все ок! [Ответ]
Страница 6 из 6
< 123456
Вверх