Турист 20:06 30.01.2006
Улицу Моисеева в районе "Энергии" пересекает ЛЭП, которая идет со стороны водохранилища, а затем вдоль улицы Бахметьева. Кто-нибудь может подсказать напряжение этой ЛЭП? Информация требуется с целью установления влияния электромагнитного излучения этой ЛЭП на здоровье. [Ответ]
HPV 13:09 31.01.2006
110 киловольт.
На больших железных опорах, меньше 35 киловольт не бывает.
Поделись расчетами, я в 300-х метрах от нее живу. [Ответ]
Romchik 16:08 31.01.2006
35 кВ [Ответ]
Турист 21:09 31.01.2006
HPV, Откуда информация про 110? Мне вроде тоже говорили о 35.
А вот ссылка по теме
http://medicine.askold.net/cgi-bin/s...?id_site=41461 [Ответ]
HPV 08:53 01.02.2006

Сообщение от :
HPV, Откуда информация про 110? Мне вроде тоже говорили о 35.

Знакомый сказал, который раньше работал в этой сфере, может быть конечно с тех пор и понизили до 35 КВ. [Ответ]
Trotsky 09:00 01.02.2006
На пересечении Бахметьева и Пирогова находится подстанция 110/6 кВ №45.

Если ЛЭП подходит к ней, то она, естессно, стодесятка. Если нет, то тридцатьпятка. Про расположение ЛЭП-35 сказать ничего не могу-не моя стезя (это Северные электрические сети Воронежэнерго) . Мы (в смысле, моя контора) работаем с сетями 110 кВ и выше. [Ответ]
Trotsky 09:25 01.02.2006
Выписка из Правил устройства электроустановок.

Таблица 2.5.23. Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли, зданий и сооружений на населенной местности

Условия работы ВЛ
Участок, сооружение Наименьше расстояние, м,
при напряжении ВЛ, кВ



до 35
110 150 220 330 500
Нормальный режим До поверхности земли
7 7 7.5 8 8 8

До зданий или сооружений
3 4 4 5 6 -
Обрыв провода в соседнем пролете
До поверхности земли 4,5 4,5 5 5,5 6 -


Расстояния по вертикали от проводов ВЛ до производственного здания или сооружения, выполненного из несгораемых материалов, при наибольшей стреле провеса должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23.

Прохождение ВЛ 500 кВ над зданиями и сооружениями запрещается. В виде исключения допускается прохождение ВЛ 500 кВ над несгораемыми производственными зданиями электрических станций с расстоянием по вертикали от проводов до зданий не менее 7 м.

Металлические крыши, над которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены. Сопротивление заземления крыш должно быть не более указанного в табл. 2.5.21.

Прохождение ВЛ по территориям стадионов и детских учреждений не допускается.

2.5.114. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших выступающих частей зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м для ВЛ до 20 кВ, 4 м для ВЛ 35-110 кВ, 5 м для ВЛ 150 кВ и 6 м для ВЛ 220 кВ. Допускается уменьшение указанных расстояний при приближении ВЛ до 220 кВ к глухим стенам производственных зданий и сооружений, выполненных из несгораемых материалов. При этом любое расстояние между отклоненным проводом и зданием (сооружением) должно быть не менее приведенного в 2.5.113.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ 330 и 500 кВ до:

а) ближайших выступающих частей непроизводственных зданий и сооружений и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций при наибольшем отклонении проводов должны быть не менее: 8 м для ВЛ 330 кВ и 10 м для ВЛ 500 кВ;

б) выступающих частей жилых и общественных зданий, производственных зданий и сооружений (кроме электрических станций и подстанций) при неотклоненном положении проводов должны быть не менее: 20 м для ВЛ 330 кВ и 30 м для ВЛ 500 кВ.

Если при указанных расстояниях от ВЛ 35-220 кВ до зданий и сооружений, имеющих приемную радио- или телевизионную аппаратуру, не обеспечиваются требования ГОСТ 22012-82 "Радиопомехи индустриальные от линий электропередачи и электрических подстанций" и если соблюдение требований ГОСТ 22012-82 не может быть достигнуто специальными мерами (применение выносных антенн, изменение конструкции ВЛ и др.) или эти меры экономически нецелесообразны, расстояния от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до выступающих частей этих зданий и сооружений должны быть приняты в проекте не менее: 10 м для ВЛ 35 кВ, 50 м для ВЛ 110-220 кВ и 100 м для ВЛ 330 кВ и более.

Расчет уровня радиопомех должен выполняться с учетом 1.3.33 и 2.5.41.

2.5.115. Сближение ВЛ со зданиями и сооружениями, содержащими взрывоопасные и пожароопасные помещения, а также со взрывоопасными и пожароопасными наружными установками должно выполняться в соответствии с 2.5.162.

2.5.116. Расстояния от проводов ВЛ до деревьев, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, а также до тросов подвески дорожных знаков должны приниматься не более указанных в 2.5.106.

2.5.117. Расстояния от заземленных частей опор ВЛ до проложенных в земле силовых кабельных линий должны приниматься в соответствии с 2.3.93. [Ответ]
Vinny Pooh 09:33 01.02.2006
а на леваневского, которая по рабочему проспекту паралельно трамвайным линиям идёт? [Ответ]
Турист 22:10 01.02.2006
Romchik, А у тебя откуда информация про 35? [Ответ]
Вверх