-=Женек=- 17:05 28.05.2012
Нужно протянуть отдельный провод от отдельного пакетника на 10 кВт (с запасом).
Какое сечение нужно взять? Провод будет алюминиевый.
[Ответ]
abcdefzx 17:54 28.05.2012
Я, обычно, считаю 7 А на квадрат для меди (допускается 10), для Al можно взять 6.
Итого: 10к/220~45 А. 45 / 7...6 ~ 6...8 мм2.
[Ответ]
Cheb-burashka 19:52 28.05.2012
-=Женек=-,
1. 10кВт это одна фаза или три?
2. посчитайте ток.
3. СОГЛАСНО ПУЭ (изд. 6+7)!!! выберете из
Таблица 1.3.4.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
или
Таблица 1.3.5.
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
как бы так будет правильнее всего.
[Ответ]