Здравствуйте! Быть может кто имел дело с ППКОП Сигнал-20П, нужна помощь, а именно как добавить в память охранно-пожарного прибора Сигнал-20П SMD и пульта С-2000М ключи Touch Memory. Я конечно понимаю, что есть инструкция и т.д., но по ней ничего не получается сделать, т.е. код из ключа считать могу в программе PProg, но сохранить эти ключи не получается.
Нужно, что бы при помощи ключа Touch Memory осуществлялось снятие и постановкана охрану периметральной сигнализации.
Версии приборов:
сигнал-20п smd ver. 2.05
пульт с-2000м ver. 2.04
[Ответ]
Для централизованного руления там в С-2000 надо создать зону и раздел (либо использовать если есть ранее созданные), привязать туда считыватель, шлейф или реле можно от любого устройства в составе системы. А если всё это сделали ранее, то добавляешь ключ с правами на действие и всё.
[Ответ]