Контактор 3-пол. 9А, катушка 220В, серия D, 1но+1нз
http://avselectro.ru/catalog/000igivor/000ihjvor.html
Решил дома навести порядок в т.ч. и с электрикой. Думаю поставить в разрыв цепи данный контактор, который будет управляться с помощью реле контроля 1-фаз. напряжения РН-111М. Выдержит ли LC1D09M7 40A, если фазу разобью на 3 провода при входе, а на выходе соед.?
[Ответ]
Простая математика 3*9А=27А говорит, что он 40А не выдержит.
Да и вообще, соединение контактов параллельно, ожидая увеличения пропускного тока, - плохая идея. Это три РАЗНЫХ контакта, с СОВЕРШЕННО РАЗНЫМИ переходными сопротивлениями. И если распараллеленные контакты работают на пределе, то вначале греется один, отваливается, а дальше лавинно второй и третий.
Берите контактор срезу на нужный вам ток, а лучше с запасом раза в полтора.
[Ответ]