Добрый день. Живу на первом этаже многоэтажного дома. В подвале установлены насосы, которые во время отопительного сезона довольно ощутимо шумят, за два года к этому звуку успели привыкнуть. В этом году по инициативе ТСЖ в подвале была включена система регулировки температуры отопления, которая увеличила шум в два раза, а затем установили еще один дополнительный насос... И в квартире стало не реально находиться. Такое ощущение как будто постоянно на ухо гудит холодильник и это круглосуточно. Периодически у них там что-то пищит, в фильме "Ошибка резидента" была музыкальная шкатулка, так вот ощущения точно такиеже. На просьбы прекратить наши мучения ТСЖ отвечает что сочувствует, но "вам одним плохо, зато всем хорошо... ". Написали жалобу в роспотребнадзор ждем замеров. Знающие люди подскажите как бороться, и есть ли вероятность победить?
[Ответ]
alexhlm 21:31 29.10.2010
Бороться вряд ли получится, т.к. скорее всего все установлено по проекту. У меня под офисом то же сильно шумят насосы, буду делать шумоизоляцию потолка подвала.
[Ответ]
SV 22:20 29.10.2010
по строительным нормам нельзя устанавливать насосы под жилыми и рабочими комнатами. т.е. можно под кухнями, коридорами, саунзлами. Насосы должны иметь виброизоляцию (гибкие вставки, виброизолирующие йундаменты) и шум от них не должен превышать нормируемого СанПиНом. нужно требовать либо перенести насосы, либо заменить на малошумные импортные (по всей видимости у вамс стоят отечественные....), либо выполнить вибро и шумоизоляцию помещения насосной.
[Ответ]
Talion56 10:07 30.10.2010
Обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор. Приедут, замерят уровень шума. если превышает допустимый уровень, запретят ТСЖ эксплуатацию этих насосов. Останетесь без отопления (скорее всего верхние этажи) или будут греть еле-еле!
[Ответ]
xkeen 18:50 30.10.2010
Сообщение от SV:
по строительным нормам нельзя устанавливать насосы под жилыми и рабочими комнатами. т.е. можно под кухнями, коридорами, саунзлами. Насосы должны иметь виброизоляцию (гибкие вставки, виброизолирующие йундаменты) и шум от них не должен превышать нормируемого СанПиНом. нужно требовать либо перенести насосы, либо заменить на малошумные импортные (по всей видимости у вамс стоят отечественные....), либо выполнить вибро и шумоизоляцию помещения насосной.
А можно поподробнее, номер либо название СанПиН, в котором это регламентируется.
Сообщение от Talion56:
Обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор. Приедут, замерят уровень шума. если превышает допустимый уровень, запретят ТСЖ эксплуатацию этих насосов. Останетесь без отопления (скорее всего верхние этажи) или будут греть еле-еле!
Без отопления не останимся, так как эта система понижает температуру, без нее будет как у всех, сколько котельная дает столько и есть, у нас два года до сих пор так и было.
[Ответ]
SV 23:10 30.10.2010
Сообщение от xkeen:
номер либо название СанПиН,
за свою специальность (водоснабжение) могу сказать что встроенные насосные нормируются по главе 12 СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
[Ответ]
dfmvssxxss 11:41 05.11.2010
[QUOTE=xkeen;13100477]А можно поподробнее, номер либо название СанПиН, в котором это регламентируется.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 10 ИЮНЯ 2010 Г. N 64 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.2.2645-10"
[Ответ]
xkeen 21:59 30.11.2010
Роспотребнадзор провел замеры. Эксперт (женщина с шумомером) сказала, что "так свихнуться можно". Прислали письмо. Пообещали через месяц еще раз замерить. При этом шум не прекратился. Председатель ТСЖ отказывается отключать шумящие системы, говорит все оборудование установлено по проекту, и что наши претензии переадресованы застройщику. На просьбу отключить до проведения мероприятий по снижению шума - отказ. При этом, я ее прошу отключить систему регулировки температуры отопления и включить на полный нагрев, она включает дурочку и говорит что я хочу без отопления весь дом оставить, но 2 года до этого эта система не работала и все было прекрасно. До следующего замера еще месяц, после этого еще неизвестно сколько ждать, а спать невозможно. Подскажите как быть.
Изображения
Сообщение от xkeen:
Добрый день. Живу на первом этаже многоэтажного дома. В подвале установлены насосы, которые во время отопительного сезона довольно ощутимо шумят, за два года к этому звуку успели привыкнуть. В этом году по инициативе ТСЖ в подвале была включена система регулировки температуры отопления, которая увеличила шум в два раза, а затем установили еще один дополнительный насос... И в квартире стало не реально находиться. Такое ощущение как будто постоянно на ухо гудит холодильник и это круглосуточно. Периодически у них там что-то пищит, в фильме "Ошибка резидента" была музыкальная шкатулка, так вот ощущения точно такиеже. На просьбы прекратить наши мучения ТСЖ отвечает что сочувствует, но "вам одним плохо, зато всем хорошо... ". Написали жалобу в роспотребнадзор ждем замеров. Знающие люди подскажите как бороться, и есть ли вероятность победить?
А может вы преувеличиваете проблему? Там превышение всего на 2-6 децибел. Так вот: обычный разговор двух друзей ведется на уровне 20 децибел, уличный шум на оживленном проспекте - 90 децибел, а шум на оживленной транспортной развязке может достигать уже 140-150 децибел, при критической норме для человеческого уха в 100 децибел! А 6 децибел, это шум листвы при легком ветре.
По-любому, если в срок не устранят, то Роспотребнадзор передаст дело в суд и ТСЖ оштрафуют. Учитывая, что ТСЖ - это объединение собственников квартир, то фактически оштрафуют всех собственников в вашем доме, т.к. председатель ТСЖ не будет платить штраф из своего кармана, а возьмет деньги из той суммы. которую вы ежемесячно платите за обслуживание жилья. Иными словами, вместо того, чтобы чего то там отремонтировать, он штраф заплатит. Кстати, если шум устранят, то повторный замер у Роспотребнадзора (чтобы проверить, устранили, или нет) уже ПЛАТНЫЙ и сумма немалая. Так, что ТСЖ и вы вместе с ним (как жилец и собственник), по-любому на бабки попали.
[Ответ]
Green074 08:21 01.12.2010
А что делают насосы в системе отопления дома? Может это циркуляционные насосы ГВС шумят? Так заменить их на тихие. Я был в подвале своего дома - там стоит небольшая станция на подогрев и циркуляцию горячей воды - так там насосы еле слышны. Их два штуки, на вид похожи на хорошие импортные с большими шумо-вибро гасящими набалдажниками.
Председателя за хобот и в подвал на инспекцию. К председателю ТСЖ нужно относиться как к исполнителю вашей воли, а не как к царю.
[Ответ]
xkeen 15:36 01.12.2010
Сообщение от Talion56:
А может вы преувеличиваете проблему? Там превышение всего на 2-6 децибел. Так вот: обычный разговор двух друзей ведется на уровне 20 децибел, уличный шум на оживленном проспекте - 90 децибел, а шум на оживленной транспортной развязке может достигать уже 140-150 децибел, при критической норме для человеческого уха в 100 децибел! А 6 децибел, это шум листвы при легком ветре.
По-любому, если в срок не устранят, то Роспотребнадзор передаст дело в суд и ТСЖ оштрафуют. Учитывая, что ТСЖ - это объединение собственников квартир, то фактически оштрафуют всех собственников в вашем доме, т.к. председатель ТСЖ не будет платить штраф из своего кармана, а возьмет деньги из той суммы. которую вы ежемесячно платите за обслуживание жилья. Иными словами, вместо того, чтобы чего то там отремонтировать, он штраф заплатит. Кстати, если шум устранят, то повторный замер у Роспотребнадзора (чтобы проверить, устранили, или нет) уже ПЛАТНЫЙ и сумма немалая. Так, что ТСЖ и вы вместе с ним (как жилец и собственник), по-любому на бабки попали.
Превышение на 6 дБ это в 4 раза, шкала логарифмическая. Замеры проводились днем, дневная норма 40дБ, а ночная 30дБ. Так у нас шум круглосуточный, значит ночью превышение минимум 12дБ а это 16 раз. 6дБ шум листьев, а разговор шопотом это не 20 а 40дБ. На счет перекрестка вы ошибаетесь 120дБ это болевой порог, он примерно соответствует реву реактивного двигателя на расстоянии 50 м. По вашему санитарные нормы с потолка взяли? и шум бывает разный бывает белый, как шум ветра, а бывает и писк как в нашем случае, частотой 2.5 кГц. Если ТСЖ объединение собственников - значит оно должно защищать интересы каждого, а не интересы большинства в ущерб другим.
Насосы ГВС расположены тамже и они шумят сильно, потому что стоит обычная водяная помпа, с асинхронным двигателем, даже без виброподвесов.
Насосов в системе отопления 2 один поднимает давление, а второй работает на систему регулирования вместе с гидроклапанами, которые и издают писк. Так вот 2 года работал только насос поднимающий давления и шум от него совсем не напрягал.
[Ответ]
Green074 09:13 03.12.2010
Мда, случай, действительно тяжелый. И реальный выход наблюдается только в продаже квартиры. Я сам живу на последнем этаже - красота, вид отличный, никого сверху нет, никто не топает :-)
[Ответ]
Talion56 07:59 04.12.2010
Сообщение от Green074:
Я сам живу на последнем этаже - красота, вид отличный, никого сверху нет, никто не топает :-)
Зато при протекании крыши, вы первый пострадавший, да и с водичкой не всё всегда в порядке, а уж если лифт сломается...
[Ответ]