Serge N 08:45 06.11.2009
Имеем водонагреватель проточный Астра (Н Новгород).
В аппарате имеется несклоько "излишеств".
1. Т.н. газ клапан - при розжиге нажать кнопку зажечь запальник и держать кнопку пока не перестанет гаснуть при ее отпускании - т.е. приходится держать пальцем секунд 30 - что неудобно.
2. Датчик тяги - типа термопары завязанной на тот же газ клапан.
Вопрос:
как избавится от удержания кнопки клапана.
SAX-AUL 09:37 06.11.2009

Сообщение от Serge N:
к избавится от удержания кнопки клапана

Намотать под накидную гайку кнопки пакли или ФУМ.Мне газовый слесарь так сделал.
Serge N 10:55 06.11.2009
Т.е. типа подмотка будет препятсвовать отжиму клапана?
Ну впринципе это тоже метод.
Однако как все же процесс проходит электрически?
мож кто знает
SAX-AUL 11:33 06.11.2009

Сообщение от Serge N:
типа подмотка будет препятсвовать отжиму клапана

Именно так.
Электрически там термопара,если есть возможность подбора необходимого экземпляра с нужными параметрами то вариант.
Serge N 12:38 06.11.2009
Хм, термопара на запальнике а на этом клапане типа обмотки и якорь открывает подачу(?)
Пилот 17:53 06.11.2009
смазать клапан и магнит может в результате будет быстрее срабатывать
sansaR 18:49 06.11.2009
опустить датчик тяги ближе к фитилю
Zhelezniy_Felix 18:57 06.11.2009
там что батарейка чтоли есть?
sansaR 19:47 06.11.2009
Zhelezniy_Felix, в моей есть ) 2 LR20 в параллель
leobor 20:03 06.11.2009

Сообщение от Serge N:
Хм, термопара на запальнике а на этом клапане типа обмотки и якорь открывает подачу(?)

Именно так.
Cheb-burashka 15:46 07.11.2009
Ребяты, это Ж ваша безопасность. Все очень просто: термопара, обогреваемая пламенем запальника, дает ток, текущий через обмотку клапана подачи газа на всю систему. При обрыве пламени термопара остывает и блокиует подачу газа, чтоб ОНО не рвануло. Поэтому всякие подмотки и подтычки, которые делют кнопку "всегда нажатой" эквивалентны установке бомбы, которая когда-нить да сработает. А слесарей делающих это надо бить газовыми ключами по рукам.
Решение видится в профилактике:
1. чистка и смазка клапана.
2. своевременная замена термопары. Она со временем сгорает в пламени и дает все меньший и меньший ток, и приходится все дольше и дольше ждать пока она не прогреется и не выдаст ток, требуемый для удержания клапана в открытом состоянии. В конце концов термопара просто сгорает и вообще не держит клапан.
Serge N 17:56 07.11.2009
в старых нагревателях КГИ-56и ВПГ-1 не было клапана и термопары и все до сих пор нормально - очевидно нов стандарт требует установки доп блокировки подачи газа (а заодно и юзер на замену термопары потратится - чем плохо).
Пилот 19:24 07.11.2009
нормально если только запальник никогда не гаснет,или как там в нагревателе, в аогв запальник иногда гаснет - последствия могут быть любые