Большой Воронежский Форум
STROIM.bvf.ru - Строительство и ремонт в Воронеже>Перекрытия плитами ПКЖ
andriuti 19:52 27.07.2009
Подскажите хоть кто нить(мнения знакомых разделились) можно ли использовать плиты ПКЖ (плиты покрытия) как перекрытия 1 этажа. Одни говорят можно если торцы заложить. Другие - типа не спасет могут переломиться пополам . А у меня на них стены 2го этажа стоять будут . Уж очень цены не дорогие у этих плит. Буду благодарен за обоснованное мнение. [Ответ]
andriuti 08:00 30.07.2009
ну что, ни кто не знает? [Ответ]
MiSchu 08:08 30.07.2009
что за ПКЖ? не встречал даже таких....мож ПК? [Ответ]
iP166 08:16 30.07.2009
Как я понимаю плиты аналогичные этим:


Поговорил со строителями - крайне не советуют. Данные плиты оч не прочные, поэтому даже при небольшой нагрузке могут переломиться. Кстати вот данные из справочника:

"Плита покрытия ПКЖ
Плиты железобетонные из тяжелого бетона с ненапряженной рабочей арматурой ребер. Цифровой индекс марки обозначает временную равно-распределенную нагрузку на плиту с учетом собственного веса плиты (192 кгс/м2): 1 - 330 кгс/м2 2 - 430 кгс/м2 3 - 540 кгс/м2 4 - 660 кгс/м2 5 - 780 кгс/м2."
[Ответ]
MiSchu 08:45 30.07.2009
ну если по нагрузке смореть марку 5 можно применить с нагрузкой 780 кг/м2 [Ответ]
Sverdloff 10:12 30.07.2009
Плита покрытия ПКЖ-1
Плиты железобетонные из тяжелого бетона с ненапря-женной рабочей арматурой ребер. Цифровой индекс марки обозначает временную равно-распределенную нагрузку на плиту с учетом собственного веса плиты (192 кгс/м2): 1 - 330 кгс/м2 2 - 430 кгс/м2 3 - 540 кгс/м2 4 - 660 кгс/м2 5 - 780 кгс/м2.
Нужно знать индекс плиты, знать нагрузку, которая будет на них давить, смотреть состояние - потом решать применять или нет. [Ответ]
MiSchu 10:18 30.07.2009
а какой завод ЖБИ у нас делает эти ПКЖ? чет номенклатуры полистал не нашел... [Ответ]
iP166 10:41 30.07.2009
ЖБИ-2 http://www.gbi2.ru/price/35/ делает ПКЖ-6, по ссылке выше прайс. [Ответ]
KanzakiUrumi 10:51 30.07.2009
Я может и блондинка но разве само название плит не должно говорить об области их применения?

Читаем что означает ПКЖ:

"плиты покрытий промзданий серии ***"

и далее

"Типы плит ПКЖ и ПЖ предназначены для устройства перекрытий без чердачных промышленных зданий с несущими конструкциями"

Строим промздание?
[Ответ]
andriuti 21:46 30.07.2009
Да уж не радостно . Спасибо всем кто откликнулся . хотя плиты действительно вкусные но по ходу бесполезные. Архитектор один из строяка привел пример который поставил точку на моих умозаключениях: Вот соберутся у тебя кучка друзей на собантуй и будут они все танцевать- проломится плита посередине , а так как стены на краях плиты стоят - потащит и стены. Все сложится пополам , стены внутрь и сверху крышей еще .... короче капать что останется от меня и друзей будут долго. [Ответ]
MiSchu 07:43 31.07.2009

Сообщение от andriuti:
Архитектор один из строяка привел пример который поставил точку на моих умозаключениях: Вот соберутся у тебя кучка друзей на собантуй и будут они все танцевать- проломится плита посередине , а так как стены на краях плиты стоят - потащит и стены. Все сложится пополам , стены внутрь и сверху крышей еще .... короче капать что останется от меня и друзей будут долго.

ггггг....чтоб поломанные пополам плиты потащили за собой стены..эт ток арх мог такое выдать)) [Ответ]
Sverdloff 11:04 31.07.2009
прально запугал архитектор))
а то понастроят из всякого Г, а потом у нас аквапарки рушатся и т.д. [Ответ]
andriuti 19:23 03.08.2009

Сообщение от MiSchu:
ггггг....чтоб поломанные пополам плиты потащили за собой стены..эт ток арх мог такое выдать))

ну если стены на этих плитах укладывать будут , а точки опоры в средине нет то теоретически можно предположить что так и может случиться - средина плит пойдет вниз - а края вверх . Пенобетонные стены если не удержат то произойдет как он и сказал [Ответ]
Harry 20:29 03.08.2009
наблюдаю дом с перекрытием такими плитами не менее 8 лет... точнее гараж на первом этаже перекрыт этими плитами на них стоят стены дома и печь.. все стоит довольно хорошо и без всяких эксцессов.... поверх плит настелен деревянный пол на лаги - он распределяет "точечную" нагрузку...
делать так можно, но нужно считать... [Ответ]
MiSchu 20:17 10.08.2009

Сообщение от andriuti:
средина плит пойдет вниз - а края вверх . Пенобетонные стены если не удержат то произойдет как он и сказал

ну пенобетонные канеш сложно сказать...в люббом случае надо было вначале описать что за обьект - назначение, этажность, нагрузки, а потом уже про плиты спрашивать)) [Ответ]
Вверх