новый дом, только дали горячую воду.
Разговаривал с УК - в подвале стоит какая-то приблуда ("альфа-ловаль" с их слов), которая греет воду с помощью "теплоносителя", подаваемого с ТЭЦ.
Как выяснилось, температура его - примерно 80 гр.
Я говорю - и что это будет? температура горячей воды в лучшем случае будет градусов 60 - за счет потерь при теплопередаче.
УК посмеялась и сказала "будете рады, если она будет хотя бы 50"
Так вот - нах мне это нужно? Платить я буду за 80-градусный теплоноситель, а получать в лучшем случае 50 градусов в кране??
Получается, что для того, чтобы получить приемлемой температуры воду - надо будет потратить 3-4 части горячей к 1-2 частям холодной, т.е. будет сильный перекос в сторону горячей воды - она ведь на порядок дороже..
50 - это в пределах нормы, при такой системе вы платите не за горячую воду, а за теплоноситель который израходовали на нагрев холодной воды, другой вопрос есть ли отдельный счетчик на расход тепла для горяего водоснабжения или вы платите за отопление и ГВ отдельно при наличиии всего одного счетчика на вводе?
5.3.1. Расход воды на горячее водоснабжение жилых зданий должен обеспечиваться исходя из установленных норм.
Качество воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения жилого дома, должно отвечать требованиям ГОСТов.
Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть не менее 60 град. С в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50 град. С - в закрытых. Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна. Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения должна выбираться из условия обеспечения нормируемой температуры в водоразборных точках, но не более 75 град. С.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2003 г. N 170
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
[Ответ]
SV 17:16 31.03.2009
cedric,
давацте изначально определимся что есть что:
теплоноситель - вода темпеатурой бьлше 80 градусов для системы отопления, подаваемая от ТЭЦ или котельной.
горячая вода - это подогретая вода хоз-питьевого качества, которая льется из ваших кранов.
это две технологически разыные системы.
расчетная нормативная температура горячей воды (для хоз-питеьвых нужд, НЕ ПУТАТЬ С ОТОПЛЕНИЕМ!) составляет 55 градусов. поверьте это действительно очень горячо.
теплообменник (альфа-лаваль, он же пластинчатый водонагреватель, он же модуль ГВС и т.п.) нагревает воду не смешиванием, а ТЕПЛООБМЕНОМ через стенки. он приготовляет воду только для горячего водоснабжения. отказаться от него невозможно, это технологическое решение, связанное с невозможностью подавать горячую воду(для хоз-питьевых нужд) от котельной. Отапливаетесь вы от ТЭЦ горячим теплоносителем.
в него входят холодная вода и теплоноситель(высокой темпартуры, в вашем случае 80 град).
холодная вода проходит по трубкам и внутри тонких пластин, вокруг которых горячий теплоноситель, нагревается и выходит горячей, теплоноситель остывает и уходит в котельную на подогрев. расходуются только холодная вода (которая становясь горячей выливается через ваши краны) и гигакалории тепла на ее нагрев (отнятые у теплоносителя).