Bingo 21:38 07.01.2009
Слышал, что БП с активным PFC не дружат с ИБП. Купил БП Hiper HPU-4M530, поставил, бывает при загрузке ОС комп. вырубается, загрузка не стабильна бывает зависает.
При переходе на ИБП (APC BR500I Back-UPS RS 500) комп. выключается через несколько секунд, не переходя на питание от батарей. Ставлю назад свой FSP 350PNF ( пасивный PFC ) - всё нормально.
Может ли это быть проблема с конкретным ИБП или активный PFC однозначно не будет работать с любым ИБП.? [Ответ]
Oleg R 23:31 07.01.2009
http://www.nix.ru/support/faq/show_a...php?number=616

Сообщение от :
при использовании активного PFC достаточно легко разрабатываются блоки с универсальным питанием 110...230В, не требующие ручного переключения напряжения сети. (Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart, всегда подающие на выход синусоидальный сигнал.)

[Ответ]
Zhelezniy_Felix 23:59 07.01.2009
зачем они вообще этот корректор придумали [Ответ]
Part!zan 14:54 08.01.2009

Сообщение от Oleg R:
совместно с дешёвыми ИБП

... которые составляют 95% рынка ИБП. Фигня у никсов написана...

http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=478

Сообщение от Zhelezniy_Felix:
зачем они вообще этот корректор придумали

Ответ есть по ссылке выше. [Ответ]
Zhelezniy_Felix 15:07 08.01.2009
вот щас один такой бп на столе лежит, микруха корректор+шим сгорела а где ее взять хз [Ответ]
I'am 15:18 08.01.2009
Bingo, С конкретным. У меня FSP BlueStorm II 500 нормально работает с BE-525RS. На fcentr'е у Артамонова написано что у современных Active PFC все нормально. [Ответ]
Leo 16:08 08.01.2009

Сообщение от Zhelezniy_Felix:
зачем они вообще этот корректор придумали

Открою страшную тайну. По европейскому стандарту корректором коэффициента мощности обязаны оборудоваться все устройства мощностью 500ВТ или более (кроме нагрузки типа лампочек и утюгов ). [Ответ]
firesanek 16:12 08.01.2009
у меня хипер 530 вт нормально работает с apc на 500 ва [Ответ]
Leo 16:15 08.01.2009
Oleg R, Если нагрузка подключена к питанию с меандром, то PFC выполняет роль не корректора, а обычного бустера на входе. Не понимаю, почему он должен сгорать. [Ответ]
Leo 16:16 08.01.2009

Сообщение от firesanek:
у меня хипер 530 вт нормально работает с apc на 500 ва

Ыыыыы.... а сколько Ватт портебляет нагрузка от твоего мощного БП??? Если на него все 500Вт нагрузить, то твой ИБП на 500VA даже пикнуть не успеет перед отключением. [Ответ]
Zav 20:29 08.01.2009

Сообщение от Leo:
Ыыыыы.... а сколько Ватт портебляет нагрузка от твоего мощного БП??? Если на него все 500Вт нагрузить, то твой ИБП на 500VA даже пикнуть не успеет перед отключением.

Точняк))))) 500 ВА - этож 350Вт [Ответ]
Alt 21:44 08.01.2009

Сообщение от Zhelezniy_Felix:
вот щас один такой бп на столе лежит, микруха корректор+шим сгорела а где ее взять хз

негде, короти или отключай, или пассивный Др впендюрь, всё равно ремонт не имеет коммерческого смысла.... [Ответ]
Zhelezniy_Felix 21:50 08.01.2009
там стоит ml4800 это (корректор+шим в одном корпусе), микруха сгорела, так что просто отключить корректор не получится [Ответ]
Leo 00:38 09.01.2009

Сообщение от Alt:
короти или отключай

низзя. PFC ещё и бустерные функции выполняет, а не только корректирующие. [Ответ]
firesanek 06:36 09.01.2009

Сообщение от Leo:
Ыыыыы.... а сколько Ватт портебляет нагрузка от твоего мощного БП??? Если на него все 500Вт нагрузить, то твой ИБП на 500VA даже пикнуть не успеет перед отключением.

ну дык это понятно... только тема не о том
потребляет 150-160 вт
БП брал такой - чтобы тихо работал. [Ответ]
Bingo 17:48 09.01.2009
Так, что получается эта проблема только у меня? Как же всетаки разобраться в чем дело? [Ответ]
Bingo 22:04 09.01.2009
Отключил монитор от ИБП и он стал переходить на режим - от батарей.
Открыл окно мониторинга ИБП - "потребляемая мощность" (было около 130Вт.) и выдернул его из розетки и, что я увидел (при работе от батареи), на иникаторе потр. мощн. - она скачет от нуля и до максимума (300 Вт.) с частотой около 5 Гц. [Ответ]
Snusmumrik 22:12 09.01.2009

Сообщение от Zav:
Точняк))))) 500 ВА - этож 350Вт

это по какой формуле посчитал? [Ответ]
Recycle 22:17 09.01.2009
Стоит двухлетний (а может и трёх уже... Не помню точно) Hiper на 350Вт в паре с каким-то дешёвеньким Ippon'ом. Иногда комп отрубается без видимых причин. Причём, с китайским БП сей бесперебойник дружил без проблем, да и к Hyper'у без ИБП вроде никаких претензий не было, кроме разве что излишней шумности. Грешил на БП. Думал о замене. Почитал сию тему. Может и правда? [Ответ]
Recycle 22:20 09.01.2009
О! Зазырил модельки.
БП: Hyper HPU-3S350
ИБП: Ippon Back Power Pro 700 [Ответ]
Snusmumrik 22:21 09.01.2009
таки объясните мне ктонибудь, почему 500Вольтампер это 350 ватт? [Ответ]
Part!zan 22:39 09.01.2009
Recycle, а завести прогу, которая будет мониторить упс и вести лог его жизнедеятельности что мешает?

Snusmumrik,

Сообщение от :
Для перевода показателей мощности из ВА в Вт используется коэффициент мощности (PF). Если Вашим источником бесперебойного питания используется ступенчатая аппроксимация, нужно умножить мощность в вольт-амперах на коэффициент 0,6; если же используется синус – на 0,7 – 0,95 в зависимости от PF блока питания. (с)

[Ответ]
Snusmumrik 22:54 09.01.2009
Part!zan, спасибо. ато я уж подумал, что 1ватт=1вольт*1ампер. как в школе учили. а тут вон чего.. [Ответ]
Leo 00:25 10.01.2009
Snusmumrik, 1Ватт = 1ВА только для постоянного тока без пульсаций.
Разве в школе не учили, что в цепи переменного тока напряжение и ток в проводнике по фазе не совпадают?
[Ответ]
Recycle 13:39 10.01.2009
Part!zan, какую прогу посоветуешь и что конкретно искать? Мешает то, что влом, ибо комп теперь у сестры. Сам я уже полгода с буком, и никаких проблем, т-т-т, пока не возникало)) [Ответ]
Snusmumrik 14:47 10.01.2009

Сообщение от Leo:
Разве в школе не учили, что в цепи переменного тока напряжение и ток в проводнике по фазе не совпадают?

этот параграф был со звездочкой, наверное.. "*" [Ответ]
Bingo 22:19 10.01.2009
Хорошо то хорошо, да ничего хорошего... однако! Проблема то осталась....
На APC-овском сайте пока молчат, каникулы видат. [Ответ]
Part!zan 23:31 10.01.2009
Recycle, для иппонов перебрал кучу прог, в итоге остановился на Energy Controller, она хоть и тоже со своими недостатками, но на фоне большинства других - вполне ничего. Главный ее недостаток - не умеет работать с упсом через usb-порт, только через com. [Ответ]
Recycle 10:51 11.01.2009
Part!zan, а у меня UPS и коннектится через COM) Спасибо за совет, буду пробовать. [Ответ]
Вверх