Суть такая: после скачка напряжения в сети упса Back-UPS 500 перестала переключаться на работу от сети. Т.е. даже при при воткнутом сетевом шнуре пищит + не горит лампочка на кнопке.Хотя 220В при включении его в сеть он выдает, но не держит... Плата версии 640-0213D. Принципиальной схемы не нашел, но может кто знает хотя бы в каком направлении смотреть при такой неисправности?
[Ответ]
4060 00:49 05.09.2008
предохранитель по питанию проверь у меня однажды сгорел (внаглую) ,
кста похерил я ключ от гаража, упс тянул балгарку 20 минут мне этого хватило
[Ответ]
Leo 02:14 05.09.2008
vmf, причин может быть целый вагон!!! Предохранитель по входу, делитель по входу наличия напряжения сети, диоды по входу, выбитый вход процессора...
Схем в интернете на него лежит навалом.
[Ответ]
vmf 15:33 05.09.2008
Схему нашел на 640-0213F (Я не очень силен в схемотехнике, поэтому не могу сказать идентична ли она нужной или нет) диоды прозвонил, предохранители проверил - все в порядке. А как проверить вход процессора?
Заранее прошу прощения за возможно ламерские вопросы
Вот ссылка на схему: http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=26581[Ответ]
Leo 18:17 05.09.2008
vmf, неси-ка его лучше в ремонт, а то устроишь фейерверк в квартире.
[Ответ]