Ситуация следуюая, протянули экранированный сетевой кабель между зданиями, но есть опасения, что при грозах весной возможен вариант подыхания оборудования при попадании молнии в кабель. Посоветуйте чтонить для грозозащиты.
][irurg 13:36 12.02.2008
громоотвод на крышу %)
andi 14:21 12.02.2008
зачОт. а как мне к сетевому кабелю его прилепить? имеется ввиду оборудование типа УПСа на обоих концах кабеля. просто по опыту упс-ник от молнии не спасает, потому и спрашиваю.
dimedrol 15:09 12.02.2008
Громоотвод тока от попадания молнии спасет. От наводок он не спасет.
andi 15:28 12.02.2008
от попадания молнии в кабель? а какова вероятность того, что молния не попадет в кабель если его длина 150м, и еще он усилен нержавеющей проволокой от обрыва при порывах ветра.
][irurg 16:16 12.02.2008
тогда вот так http://www.nag.ru/goodies/manuals/gz/gz.html - специально на эзернет кабель.
но громоотвод все же поставь. и технику на время грозы лучше выключать вплоть до выдергивания кабелей из розеток
Alt 20:10 12.02.2008
Квбели нельзя выдёргивать из розеток, их заземлять желательно, как это с антенами делается во время грозы. А уж тросик обязательно землить.
Вам нужен нетпротект - это диодный мост с защитным диодом. При превышении порогового напряжения защитный диод срабатывает и замыкает накоротко жилы сетевого кабеля.
Варисторы тут непойдут, т.к. их типовое значение времени срабатывания при воздействии перенапряжения составляет 25 нс, что для сетевого оборудования может оказаться недостаточным. Теоретическая же скорость срабатывания диодов TRANSIL на импульс находится в области пикосекунд. Вот их и следут использовать. Ну а неонки с их напряжением зажигания 60 В явно не спасут хаб.
andi 07:09 13.02.2008
спасибо, над этиб будем думать. но все же суть вопроса - не существует ли готовых решений в этой области? Тросик обязательно заземлим.