Большой Воронежский Форум
»Радиолюбитель>Что за выключатель?
ASK 11:32 17.11.2006
Автоматический выключатель (окнопка)
Стоит на задей стенке APC Smat UPS 1500. Стоечное исполнение.
У нас в эксплуатирующей организациии сумели его сжечь.
Не могу найти его католожный номер и заказать где либо. Или хотя бы как называется подскажите. И кто производит. За 3 дня в инете точного названия не нашёл. [Ответ]
XPEH_BAM 20:09 17.11.2006
На нём что-нибудь написано?
Посмотрю после выходных, может где найду APC и гляну, но у нас в основном Powerware
И может стоит поглядеть в сторону выполняемой им функции и подобрать? Ток отсечки там, характеристику... [Ответ]
ASK 22:00 17.11.2006
Самый большой его недостаток, что он находится под хабаровском. прочитать затруднительно. [Ответ]
XPEH_BAM 20:24 19.11.2006
ASK, А там есть кто-нибудь, способный прочитать его маркировку? Иначе - только искать такой же UPS и подбиратьсяч к нему с отвёрткой. [Ответ]
ASK 08:55 20.11.2006
На APC UPS, только не стоечном, тысячнике стоит точно такой же. Надпись
"Teknic"
Вторая строчка
" TR11 (мОЖЕТ II) WY63 7A" [Ответ]
XPEH_BAM 17:23 20.11.2006
7 Ампер ток отсечки - понятно. теперь делим его на 1000, умножаем на 1500. Получаем 10,5. Автомат стоит скорее всего в роли кнопки - потому бери характеристику B или C - как замена скорее всего пойдёт. Ток - 10А или 12А, тут уж что интуиция подскажет.
А ещё неплохо было бы спросить/подглядеть на ups.ru - там такими занимаются.


Teknic - производитель lo-end средств автоматики и автоматизации, не знал что они и автоматы производят. Потому видать и погорел. [Ответ]
ASK 18:00 20.11.2006
ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ?Тут нужен такой же.
Всякие иные автоматы ставить нельзя, ибо изделие прошло СП и СИ и конструктивные изменения вносить нельзя. [Ответ]
XPEH_BAM 22:32 21.11.2006
ASK, у того, у кого купили либо в сервисцентре. Гарантия скорее всего кончилась - куписет в СЦ такой же автомат, если так уж принципиально именно такой же.
А если Teknic автоматические выключатели более не делает? [Ответ]
ASK 11:27 22.11.2006
Спасибо за помощь, автомат нашли- поставили в позу, перерыли наш склад и нашли неисправный 1000й упс но только башенного исполнения. Он там есть.
В сервис звонили- они говорят что это редкий отказ и их вроссию не везут, сами сервисы при подобном случае снимают с дохлых упсов.
если текник их перестанет делать, то прийдётся сдать упс сервис и получить письменное уведомление что ремонт в условиях АСЦ не может быть выполнен. Всех это устроит. [Ответ]
Вверх