»Радиолюбитель>нужна консультация по автоматике отопительного котла
Serge N 04:25 13.10.2019
1. Есть система отопления на соляре - все работает вкл\выкл - по выставленным значениям температуры - циркуляционный насос, розжиг, набор температуры - откл после макс установленной температуры -вкл после "остывания" - все нормально.
Блок термостата релейный. Датчик - термопара в магистрали (вода)
2. Имеется внешний блок регулирования (по дням и часам работы) исправен. Он электронный, на линию включено миниреле
3. Но! подлючение внешнего блока - не влияет.
По схеме - на внешний блок подается 24в переменки с сетевого транса (отдельная обмотка) просто по двужильному кабелю - кабель прозвонен ОК сечение его 1мм.
Замыкание проводов в кабеле(внешний блок откл) вызывает отключение системы т.е. реле срабатывает. Причем это проверяется со стороны внешнего БУ т.е. линия - исправна.Подозреваю что так и должно быть и внешний блок должен просто коротить 24в (???). По схеме транс в сеть, а по вторичке на внешнее устройтство(внешний регулятор) Транс работает только на внешний регулятор, до этого использовался старый блок - типа биметаллической спирали. Непонятно - как вообще работает это дело - закоротил вторичку - реле сработало(???) Там вроде есть 1ком в цепи... :unknown:
Схема - модификация - слева, 2-я зона регулирования - не задействована
Изображения
petrd 12:52 13.10.2019
Сообщение от Serge N:
Там вроде есть 1ком в цепи... :unknown:
Мне интуитивно кажется, что то что называется "1ком в цепи" это и есть обмотка реле, потому что там на схеме есть НО контакты обозначенные как 1К1 и 1К2. Не??
Serge N 15:51 13.10.2019
Не, резистор в цепи линии на БУ, реле - силовое - вкл выкл всю "систему"
К1К2 это замыкатели идущие на узлы выбора мин макс температуры
Пробовал БУ внешний - он работат программирует вклвыкл по дням и времени - линия замыкается при этом (внутренним реле блока) т.е. как бэ подается КЗ в линию которое должно вызыват откл(или вкл?) силового реле
Внешний БУ есть в запас - попробую навесить его на линию прямо у котла и проверить работу - если норма - значит линия - (метров 15 по дому)
petrd 18:10 13.10.2019
Сообщение от Serge N:
Не, резистор в цепи линии на БУ, реле - силовое - вкл выкл всю "систему"
А это тогда что, если не реле?
Изображения
Serge N 20:12 13.10.2019
Мда, сбило столку что это не наше добро, стал копать на ровном месте.
Теперь еще выяснилось, что есть требования к линии на выносной блок - провод не меньше 1мм2 . Там его так и продают - "кабель для термостата" ("часы для игры в гольф" )
Erema 09:19 14.10.2019
Буржуи схему рисовали для того чтобы изрядно помучался вероятный противник.
Serge N 05:38 02.11.2019
Результат- обнаружено что основной блок аквастата был применен от другого котла с 2 внешними БУ. Замена на заведомо исправный аквастат + замена линии (был пропадающий обрыв) - все решила .
Комплект работает. Блин, примитив, а тоже с закидонами...