denisska 22:06 09.11.2011
Панельный дом,лоджия застеклена,чем можно оптимально утеплить плиту под остеклением(уличная).Планируется отделка вагонкой,утепление изнутри,максимальная толщина утепления 5 см.как побороть конденсат этой плиты?много писалось и обсуждалось,можно получить конкретный ответ,касаемый именно этой уличной плиты лоджии!? [Ответ]
Creator3D 00:49 10.11.2011
С улицы в помещение:
1. Плита.
[1.1] Если в плите ожидаются микротрещены или ещё что-то, что может пропускать(не конденсат!) влагу, что все они обрабатываются фасадным герметиком.
2. Пеноплэкс 35-й, 5см. (можно и 3, но вроде в Ваш лимит лучше уж 5). Крепить например на Юнис-теплоклей или на грибки. Первое лучше, но геморнее. Стыки плит в четверть можно не трогать, остальное - пенить.
3. Пенофол 0.5 или 1 см. Фольгой в помещение. Крепить временно хоть на двусторонний скотч - потом всё-равно прижмёте обрешёткой под вагонку. В утеплении будет играть малую роль (5-7%), но нужен для других целей. Стыки проклеивать алюминиевой лентой, зацепы и рваные дырки - тоже. Короче термос.
4. Обрешётка. Бруски 20x40, или монтажные рейки 18x40, просушеные. Вот тут гемор - надо крепить к плите через изоляцию - рассчитать длину, дюпеля и т.п. Т.к. у вас плита, то советую дюпель-гвозди, т.к. финишная отделка лёгкая (вагонка), то можно и 6-е, но качественные.
5. Вагонка

Пирог в итоге даёт правильную последовательность гидро, тепло, паро-изоляции. Точка росы окажется в нужном месте. Только вот утеплять так надо не только плиту под остеклением, но и стены с соседними (пусть и утеплёнными) лоджиями, потолок. Пол вообще отдельная песня. Вопрос что хотите - если кабинет, то... [Ответ]
denisska 17:48 21.11.2011
Большое спасибо за совет.Форумчане,где можно приобрести Пеноплэкс 35 (1200*600*30мм)?нашёл не так много мест где можно приобрести данный утеплитель,но толщина повсюду 50мм,а мне бы 30мм [Ответ]
Creator3D 13:40 28.11.2011
30 есть аналог в леруа (теплекс кажется называется, зелёненький). Но вообще есть в врн. и 30мм, плохо искали, имхо. [Ответ]
firesanek 07:47 04.12.2011
а по полу что?
какие советы?
допустим хочу кабинет, чтобы зимой можно было сидеть с обогревателем (вынос батареи на лоджию не планирую). [Ответ]
Vital_N 09:59 06.12.2011

Сообщение от firesanek:
оветы?
допустим хочу кабинет, чтобы зимой можно было сидеть с обогревателем (вынос батареи на лоджию не планирую).

фанера по лагам, между лагами утеплитель [Ответ]
firesanek 13:34 06.12.2011
а пароизоляцию? [Ответ]
Vital_N 13:52 06.12.2011
Пароизоляция в случае минваты нужна, минвата не думаю что подойдет в данном случае
Клади эппс или пенопласт
Если пол ровный, можно вообще положить эппс, сверху на него фанеру 15-20 ммм или гвл/цсп, лаги не нужны [Ответ]
Creator3D 12:50 07.12.2011

Сообщение от firesanek:
а по полу что?
какие советы?
допустим хочу кабинет, чтобы зимой можно было сидеть с обогревателем (вынос батареи на лоджию не планирую).

В принципе вариант с лагами выше из безгеморных самый оптимальный.
Хотите идеала - плавающая стяжка с тёплым полом из рассчёта 180-200кват на метр квадратный, и никакого обогревателя не надо будет, и комфорт на порядок выше (без тёплого пола хоть +28 на лоджии, всё-равно по полу холодок). [Ответ]
Gangster 101 21:52 07.12.2011
а на пол, потолок и стены инфакрасные системы обогрева и будет тепло и сухо,
если что интересует по системе обогрева то обрашайтесь, можем продать а смонтируете сами. [Ответ]
firesanek 13:21 08.12.2011

Сообщение от Creator3D:
В принципе вариант с лагами выше из безгеморных самый оптимальный.
Хотите идеала - плавающая стяжка с тёплым полом из рассчёта 180-200кват на метр квадратный, и никакого обогревателя не надо будет, и комфорт на порядок выше (без тёплого пола хоть +28 на лоджии, всё-равно по полу холодок).

ток наверно не кватт, а просто ватт [Ответ]
Creator3D 21:07 10.12.2011
firesanek, да, конечно, сорри , не хотел никого поджарить


Gangster 101, на потолок и на стены - это чтобы побольше продать? Чем недостаточен тёплый пол?
[Ответ]
Gangster 101 22:25 10.12.2011
инфракрасная система обогрева будет потреблять в 4 раза меньше, на потокол и пол для того что бы навернека стало тепло, а так я думаю на потолок будет достаточно. [Ответ]
Decorator 20:46 12.12.2011
Комплексный ремонт балконов, лоджий! Металлические балконы с выносом, увеличение полезной площади! (473) 257-27-84 [Ответ]
Creator3D 22:25 12.12.2011

Сообщение от Gangster 101:
инфракрасная система обогрева будет потреблять в 4 раза меньше,

наверное действительно меньше, но уточните - в 4 если площадь равна (пол тёплый vs инфракрасный вариант) или всё-таки в 4, если т.пол vs всё что вы написали? [Ответ]