2 разных помещения
В одном стоит система видеонаблюдения (регистратор 35вт., БП 12v 4А) 83 ватта.
Это подключено к ИБП CyberPower Value 700E ( Мощность Вт 360Вт, Входное напряжение 160-270В, Диапазон частоты 45~65 Гц )
Раньше шла переноска из одного помещения в другое, сейчас сделали проводку (2*1,5мм медь, 8метров, подключена на общей скрутке в распределительной коробке, в коробку входит провод 2*1,5мм медь для обеспечения освещения подвала)
Бесперебойник при подключении стал "щелкать", подключил к ПК, установил софт, оказалось, что бесперибойник переходит с питания от сети к питанию от батареи с периодичностью 1-1.5 сек.
Поставил стабилизатор напряжения электронный APC LE1200I Line-R 1200i
Та-же фигня, притащил переноску из другого помещения все отлично!
Измерил напряжения 228v без нагрузки.
Ставил другой бесперибойник и другой стаб, не помогает.
Почему ИБП прыгает от сети к батарее? Какая проблема может быть в проводке?
[Ответ]
Сообщение от Serge N:
Т.е. где то нулевой провод плохо прикручен.
А если фаза плохо прикручена должно быть иначе?? ))
По идее бесперебойник детектит напряжение сети до определённых уровней, ниже/выше этих уровней возможно он будет переходить в режим работы от батареи либо стабилизациии напряжения. Если некачественно сдалали проводку, под нагрузкой будет напряжение просаживаться ( скакать) потому и может получиться эффект описаный выше. А ноль там или фаза плохо прикручены это без разницы( по крайней мере при 2 проводной проводке, без заземления, и с бесперебойником которому это заземление необязательно).
[Ответ]
Проблема решена, контакты были сделаны хорошо.... Просто не правильно
Долго ржал когда зашел в подвал оставив на верху нагрузку...... в подвале при выключеном свете лампочки светились тусклым светом
Был перепутан контакт в коробке, когда возрастала нагрузка лампочки просидала сеть т.к. работала последовательно с лампами, ИБП переходил на батарею, после напряжение сново востанавливалось и он переходил на питание от сети.
[Ответ]