»Радиолюбитель>Вода+газ+отопление+нет заземления. Как правильно?
dr.ON 22:08 03.11.2009
В квартире газ, водопровод, отопление - все железными трубами + отсутствует заземление.
1) Как правильно "подключить"( использовать ли изолирующие втулки и где) газовую колонку?
2) использовать ли изолирующую втулку при поключении газовой плиты с электроподжигом от сети?
*********************************************
В данный момент склоняюсь к мысле:
1) никаких изолирующих втулок
2) мощьным проводом перемкнуть трубы газа, водопровода, отопления и заодно ванну прицуропить.
[Ответ]
C2H5OH 22:58 03.11.2009
так сами трубы-то по-любому заземлены.значит нафиг изолирующие втулки.
[Ответ]
Из собственной практики торговли в прошлом газовым оборудованием (навесными котлами с электроникой), приходилось сталкиваться с тем, что котел не запускается из-за наличия блуждающих токов на газовой трубе (выдает ошибку). Его рассоединяли с газовой трубой специальной диэлектрической муфтой. Но это котел... А колонке зачем это надо? Изолирующая втулка - это что? муфта диэлектрическая?
Сообщение от :
Газовые трубы не заземлены.
В городских районах газовые трубы идут в земле на приличной глубине, что говорит о наличии заземления этих труб. Во всяком случае, я пользуюсь именно газ. трубой, т.к. вода и отопление - полипропилен ) т.е. диэлектрик.
[Ответ]
romchik77 09:50 04.11.2009
Хм, частный дом, газ труба соединена с отоплением (все металл), газовая труба заземлена на улице.
Правильно ли будет если землю бросить на отопление (комп и стиральная машина)
[Ответ]
C2H5OH 12:49 04.11.2009
Сообщение от DMT:
Газовые трубы не заземлены.
два года назад лично вкапывал в землю и прибивал костылями шину приваренную к газовой трубе идущей по улице.по нормам вроде так положено
[Ответ]
DMT 18:53 04.11.2009
Подземные магистральные газопроводы высокого среднего и низкого давления изолированы и подключены к катодной защите, их потенциал -2 до -4В относительно земли, при переходе с подземного на воздушный газопровод стоят изолирующие прокладки.
[Ответ]
C2H5OH 19:28 04.11.2009
Сообщение от DMT:
Подземные магистральные газопроводы высокого среднего и низкого давления изолированы и подключены к катодной защите, их потенциал -2 до -4В относительно земли, при переходе с подземного на воздушный газопровод стоят изолирующие прокладки.
Нельзя делать в многоэтажном доме заземление на батарею. Если будет пробой и на ней появиться фаза, то может хорошенько стукнуть соседей. Допускается зануление электроприборов, но тут тоже есть минус - электросеть должна эксплуатироваться граммотно, чтобы можно было с уверенностью сказать, что никто нигде не поменяет ноль с фазой идущие в вашу квартиру.
[Ответ]
dr.ON 14:33 05.11.2009
Сообщение от Mad83:
Нельзя делать в многоэтажном доме заземление на батарею. Если будет пробой и на ней появиться фаза, то может хорошенько стукнуть соседей. Допускается зануление электроприборов, но тут тоже есть минус - электросеть должна эксплуатироваться граммотно, чтобы можно было с уверенностью сказать, что никто нигде не поменяет ноль с фазой идущие в вашу квартиру.
Люди ды не про заземление я спрашиваю( хотя тоже бы пригодилось), а про то что нада сделать чтобы меня то как раз и не долбануло.
[Ответ]
Cheb-burashka 17:50 05.11.2009
C2H5OH, DMT,
вообще-то, напряжение на выходе станции катодной защитыдалеко не 2-4В, щас передо мной стоит она родимаяв открытом виде, так по паспорту до -96В, и ток дает до 100А. При выходе из земли ставят изолирующие фланцы. Все газовое оборудование находящееся выше уровня земли должно быть заземлено.
dr.ON, Вот так:
В данный момент склоняюсь к мысле:
1) никаких изолирующих втулок
2) мощьным проводом перемкнуть трубы газа, водопровода, отопления и заодно ванну прицуропить.
Делать нельзя ни в коем случае. Заземление труб - не ваша забота и проблема. Если вы хотите заземлиться, то тащите от подъездного щитка отдельный земляной провод согласно волшебным ПУЭ. И все. Других вариантов в квартире нет.
[Ответ]
DMT 19:09 05.11.2009
Сообщение от Cheb-burashka: C2H5OH, DMT,
вообще-то, напряжение на выходе станции катодной защитыдалеко не 2-4В, щас передо мной стоит она родимаяв открытом виде, так по паспорту до -96В, и ток дает до 100А. При выходе из земли ставят изолирующие фланцы. Все газовое оборудование находящееся выше уровня земли должно быть заземлено.
А в станции стоит регулировка тока до 100А, А какое напряжение при этом получается на выходе об этом только дядька Ом знает: заданный ток, умноженный на сопротивление утечки (изоляции) трубы в земле. А на холостом ходу станция выдает во вторичку 96В (или 48В, там две секции трансформатора). Чем выше напряжение на подземном газопровододе, тем, грубо говоря, "лучше", это означает, что высоко сопротивление изоляции.
[Ответ]