Большой Воронежский Форум
» Техническая поддержка>Нужен срочный HELP по поводу UPS!!!!
Zhenek2002 07:37 12.03.2003
Есть небольшой трабл с UPS-ником. Нужна помошь.
Взял вчера UPS на испытание. Думаю купить.
UPS зовется Back-UPS CS 500.
Запитал от него системник (P-III) и монитор (Samsung 17").
Создал аварийную ситуацию. UPS перешел на батареи и после этого экран монитора стал мелко трястись (пульсировать).
Так работать невозможно. В чем дело? Что глючит? Или так и должно быть при работе от батарей?
Если дело в UPS-нике, посоветуйте другую модель без таких этих глюков!!!
Ответ нужен срочно, т.к. UPS нужно сегодня вернуть или купить.
HTLP!!!!!!!!!! [Ответ]
DSN 09:06 12.03.2003
Привет Zhenek
Такое бывает если монитор стоит очень близко к UPS. Отодвинь подальше и проверь еще раз. [Ответ]
DSN 09:07 12.03.2003
Вдогонку, сигнальный кабель должен быть тоже подальше от UPS. [Ответ]
Noname 09:17 12.03.2003
Zhenek и еще. УПСы для работы не предназначены по большому счету. Их назначение - обеспечить питанием комп на время, необходимое, чтобы сохранить все несохраненные данные и корректно его выключить. [Ответ]
Zhenek2002 15:26 12.03.2003
DSN
Спасибо. Так оно и есть. )
Как я сам не догадался.
[Ответ]
Zhenek2002 15:32 12.03.2003
Есть еще вопрос:
вместе с UPS-ником есть прога ПАРАШУТ. Она позволяет завершить работу компа, если на батареях еще остается заряда на 5,7,8 минут. А если мне надо максимум времени. Как переключить эту фишку?
Конечно можно отрубить дата-кабель от компа, чтобы ПАРАШУТ заглох, но мне он нужен рабочий, т.к. нужно знать на сколько времени протянут батареи. Что делать? Может есть альтернативный софт, кот. позволяет расходовать батареи полностью и еще отображать инфу по поводу времени работы батарей? А может в реестре чего подправить? [Ответ]
DSN 16:24 12.03.2003
Привет Zhenek
Радчто помог, посмотри в настройках "ПАРАШУТа", там куча параметров, я точно не помню.
С уважением DSN [Ответ]
Zhenek2002 06:40 14.03.2003
DSN У меня "ПРАШУТ" Personal Edition 1.0
там всего 2 настройки и те не в тему. Что делать? [Ответ]
DSN 12:09 14.03.2003
Привет Zhenek
Взять нормальный "PowerShut" типа Business Edition, либо PowerShut Plus. [Ответ]
NiceParty 17:24 14.03.2003
Zhenek Такие настройки, как тебе нужны, есть только в Smart'ах.
В Back-UPS'е такого нет. [Ответ]
Leo 21:38 14.03.2003
Zhenek Кстати говоря. Доводить батарею до полной разрядки есть нехорошо. Аккумулятор от этого точно ничего не выиграет... [Ответ]
Вверх