romchik77 18:12 08.03.2009
При включении включается тест и сразу начинают мигать все индикаторы, т. е. тест непроходит. Пробовал подкидывал батареи, их там две, бесполезно.
Без включения в сеть включается и держит от батареи, но только стоит сунуть вилку в розетку как начинают мигать все индикаторы.

Да и если просто включить в розетку, не включая АПС, то через некоторое время начинает пищать зуммер без перерыва и горит индикатор перегруз, пока не отключишь батарею, хотя ничего не подключено.

Кто что скажет? [Ответ]
EL85 18:45 08.03.2009
что-то с блоком зарядки или батареей подробнее по данному описанию сказать не могу, нужно смотреть. [Ответ]
romchik77 20:44 08.03.2009
может схемку где найти... перепаять... [Ответ]
EL85 22:58 08.03.2009
схемку найти сложновато. хотя в принципе ничего сложного в бесперебойниках нет схема везде стандартная различия только в номиналах деталей. [Ответ]
romchik77 23:40 08.03.2009
поищу, буду ремонтировать [Ответ]
romchik77 19:07 09.03.2009
где бы найти хоть какую нибудь схемку с Smart-UPS
заранее спасибо! [Ответ]
romchik77 16:32 11.03.2009
разобрал, нашел сгоревшее реле (аж почернело и оплавилось). Катушка в обрыве. Наверно в нем все и дело, поэтому и пищит авария.
Но схемку бы... или ссылочку на описание работы АПС... [Ответ]
EL85 16:47 11.03.2009
по описанию работы вот всё что нашёл: http://sturgeon.apcc.com/techref.nsf/partnum/990-7042A

схему не нашёл вообще. [Ответ]
romchik77 11:52 12.03.2009
EL85, спасибо, посмотрел. Сначала сменю реле, а дальше посмотрим... [Ответ]
romchik77 20:58 08.05.2009
Реле пробовал менял другим, оригинала не нашел (из двух собрал). Включаю в сеть, все вроде норм., но после включения кнопкой запускается тест и по окончании не переходит на сеть (стоит и щелкает раз в сек. сеть-батарея) Если ставишь чувствительность выше, то воще при включении кноп. моргают все индикаторы.
Кстати батарея ни ахти, процентов 30-40 всего по индикатору. [Ответ]
RomanT 20:03 09.05.2009
Была такаяже проблема , помогло замена электромеханического реле на такоеже [Ответ]
Leo 21:17 09.05.2009
romchik77, реле менять только на такое же.
К слову говоря различные серии Смартов имеют в принципе отличающуюся схемотехнику. А политика компании APC такова, что схемы устройств не получают даже сервисцентры.
То же самое касается и кодов неисправностей 9которые УПС светодиодами вымаргивает. [Ответ]
romchik77 22:05 08.02.2010
Что ж, решил продолжить ремонт упса.

Перепаял все реле (5 штук) заменил одно, остальные вскрыл и почистил контакты. И все равно при включении кнопкой включается тест, идет питание от батарей - на выходе 235В в холостом, но по окончании теста упс пытается перейти на сеть, но не может. Так и стоит щелкает батарея\сеть. На выходе провалы напряжения.

В общем неработает от сети.
Кстати схемку нашел вот тут. Только у меня плата 640-0730N REV17
Регулирую чувствительность (сзади кнопка с LED) вообще не включается и моргает всеми индикаторами.
Померил ток с АКБ даже в выключенном положении (вилка в сети) идет 0.21А!!! да он же посадит за день батарею.
Кто что подскажет? [Ответ]