Проблема такая.
Есть ИБП Back-UPS ES 700 - BE700-RS (новый) с ним ПО: PowerChute Personal Edition 2.0.
ОС: Microsoft Windows XP (5.1.2600) рус.
После установки PowerChute и перезагрузке компа ИБП не выключает программно комп., по прошествии времени автономной работы вместо выключения пояаляется сообщение: "Ошибка при загрузке C:\RROGRА~1\АРС\АРС Не найден указанный модуль.(RUNDLL)"и такое же при начальной загрузке компа, когда загружается PowerChute.
При установке PowerChute отключал фаер (Outpost Firewall Pro) и антивирус (ESET NOD32 Antivirus). Спящий режим отключен, пробовал вкючать его - тоже самое. Пробовал "эавершение работы" от ИБП с отключенным файером и антивирусом - тоже самое. Несколько раз переустанавливал PowerChute, не помогло. До этого был Back-UPS RS 500 и PowerChute Personal Edition 1.4, с ним все работало нормально. В чем может быть проблема.
[Ответ]
Bingo, чем мне нравятся АРС, это то, что никакого PowerSchute устанавливать не надо (неважно, что он есть в комплекте). Если подключение через USB, дрова сами ставятся и появляется доп. вкладка в "пр. кн. мыши на раб. столе - св-ва - Заставка - питание - сигнализация". В этой сигнализации достаточно опций и чтобы выключить и чтобы запустить какую-нить прогу перед выключением или скрипт. Удали "Парашют". Воспользуйся стандартными виндовыми дровами, про какие я написал (сигнализация).
[Ответ]
Разобрался. Оказалось, что перед установкой Парашюта, должна быть включена "Служба ИБП", хотя предедушие версии работали с отключенной.
В инструкции по установке об этом ни слова.
Zav, штатная прога ненравится тем, что в ней нет регулировки напр. срабатывания и неотображает текущее напр., нет настройки чувствительности.
[Ответ]