Сделал стяжку, 2 недели держал под полиэтиленом, затем раскрыл, несколько дней все было нормально, но тут на прошлой неделе включили отопление, и она потрескалась и отстала от пола вдоль трещин. Две трещины от стены до стены через равные промежутки параллельно стене с батареями. То ли она слишком быстро сохла, то ли сам дом нагрелся и зашевелился. Использовал хохольскую смесь Р-22, толщина стяжки от 3 до 5 см, площадь 19,5 кв.м., пластиковые окна были закрыты наглухо, температура в комнате была +25 градусов. Сейчас я это дело демонтировал и хочу залить Р-10 в 2 слоя, при этом на первый слой уложить куски старой стяжки (экономия средств и чтобы не таскать тонну мусора с 6 этажа).
Профи и просто люди добрые, подскажите, как ухаживать за стяжкой, если в квартире работает центральное отопление. Сколько раз, когда и в каком объеме ее поливать, когда накрывать полиэтиленом и на какое время? Стоит ли окна поставить в положение микропроветривание, если в квартире +25 градусов? Когда можно стелить ламинат?
[Ответ]
KdV_hierarchy, трещины, случайно, не по швам плит перекрытия?
Работает отопление или нет - уход за стяжкой один - накрыть полиэтиленом и подождать около месяца. Окна открыты или нет - если полиэтилен лежит плотно, сквозняков под ним не будет. Можно (скорее, нужно) в районе батарей и труб отопления периодически поднимать полиэтилен и смачивать стяжку водой, чтобы не пересохла. Трубы в стяжку замоноличивать нельзя - они должны свободно проходить сквозь гильзы (обрезки труб). Ламинат надо стелить на просушенную стяжку, но в данном случае парадокс - откроете полиэтилен и отопление пересушит верхний слой.