Привет всем!Имеется трансформатор как на фото...так вот как только я его включаю то работает достаточно тихо..но спустя некоторое время(видимо как прогреется) то начинает очень неприятно трещать((
Как решить данную проблему??
Заранее всем спасибо!
Изображения
Эххх молодежььь между катушкой и сердечником.
Бывает достаточно чуть чуть прижать и зудеть перестает.
[Ответ]
4060 08:48 02.06.2008
бить надо прямо сверху как на фото прямо на ходу чтоб сразу оценить или сдавить в тисках и по возможности протянуть болты я там рассверливал под М6 и реально стяцивал
[Ответ]
а транс именно тот что на фото? Тогда он и будет трещать потому что соеднили вы его практически на 127в.
По схеме обмоток N1 - начало 1-й секции
конец- N5
6 - начало второй секции,
конец - N10.
Т.е. надо подать 220 на 1 и (или) 8.9,10, а соединить секции соединив 5 и 6 !!!!
Все странсы ТПП с числом секций первичной обмотки до 10 имеют одинаковую схему включения
так что включи сначала правильно а потом послушай трещит он или нет.
Источник:
Сидоров Скорняков
Транфсформаторы бытовой РЭА.
[Ответ]
almasss 22:02 03.06.2008
Serge N,
Что то я совсем растерялся...вот нарыл несколько справочников в интернете и они говорят следующее: http://cityradio.narod.ru/spr/trans/trans14.html
"Для включения в сеть 220 В выводы 5 и 10 соединяют перемычкой, а выводы 1 и 6 подключают к сети.
С 1979 г. часть трансформаторов выпускается с уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменения их нумерации и только на напряжение 220 В. Подключение сети в этом случае производить к выводам 2 и 7, соединив перемычкой выводы 3 и 9."
http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/tpp.html говорит следующее
"На рис.4 приведена схема трансформаторов стержневой конструкции ТПП290...ТПП323 (выполненых на сердечниках ПЛ), допускающих включение в сеть с напряжением как 127 В, так и 220 В. В первом случае необходимо соединить выводы 1 и 9, 4 и 6, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются, подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4. Во втором случае — соединить выводы 3 и 9, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 7."
Так как мне быть???
Вроде по моему подключению транс выдает заданное напряжение и ток..и по началу не трещит..спутся пол часа начинает трещать....
[Ответ]
Bavepa 22:32 03.06.2008
Сообщение от almasss:
С 1979 г. часть трансформаторов выпускается с уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменения их нумерации и только на напряжение 220 В. Подключение сети в этом случае производить к выводам 2 и 7, соединив перемычкой выводы 3 и 9."
C2H5OH,
Цена вопроса?
каковы гарантии что не затрещит в ближайшее время?
Возможен ли обмен на мой?
[Ответ]
C2H5OH 00:30 07.06.2008
almasss, Проблема одна. Забирать его придётся в Анне.если есть вожможность забрать его то условия можно обговорить в личке или аське,номер есть в профиле
[Ответ]
almasss 18:27 07.06.2008
Всем спасибо-проблема решена!
Затянул винты сверху и трещать перестал)
[Ответ]