Hitex777 11:09 30.03.2008
Значит так: Имеется вибрационный насос для полива 240вольт 300ватт. На даче летом напряжение в сети еле до 200вольт доходит, соответственно производительность насоса очень маленькая при таком напряжении. [Ответ]
ptk2003 11:22 30.03.2008
Проще вольт-добавочный транс. Например 220->42В, вторичку (42в) последовательно с фазой на насос.
Ток вторички должен быть не менее 300/240 = 1,25 +25% А [Ответ]
Serge N 10:45 31.03.2008
Я решал подобное переделкой ЛАТТР 500 на повышение напруги - и по стрелочнику сразу видно [Ответ]
3JIbIDEHb 13:52 31.03.2008
ptk2003, +1 QуPи трансформатор 220В - 36В 2-3А [Ответ]