Уважаемые знатоки! Такая вот хрень:
В комнате 2 зеленых провода. Когда выключатель включен - один провод, в том месте где лампа, при прикосновении к нему индикатором, показывает фазу, а на второй индикатор не реагирует. Казалось бы, всё нормально, но стоит только выключить выключатель - индикатор показывает фазу на обоих концах.
1. Что это за хрень и с чем это связано?
2. Какой из проводов предположительно разорван выключателем?
зы. Выключатель проверен, в нем косяков нет.
[Ответ]
DMG 14:25 02.11.2007
У вас выключатель разрывает "ноль", а "фаза" звонится индикатором через нить лампочки при выключенном выключателе.
[Ответ]
Ага, выключатель в любом случае разрывает ноль, вне зависимости от остальных косяков, так?
[Ответ]
DMG 14:51 02.11.2007
А выключатель без индикатора с лампочкой?
Или может где провода подгорали, проверьте нет ли где между жилами
подгоревшей изоляции, эта сажа может проводить небольшой ток достаточный для зажигания индикатора.
[Ответ]
XPEH_BAM 17:56 02.11.2007
Сообщение от QQev:
Ага, выключатель в любом случае разрывает ноль, вне зависимости от остальных косяков, так?
Выключатель _ДОЛЖЕН_ разрывать фазу. Точка.
В промышленных системах - и фазу и ноль.
Можно покопаться в ПУЭ, но уж лучше поверьте на слово - очень неприятно когда при замене лампочки тебя цапает за палец. А потолки 3 метра + а стремянка старая = больничный на пару месяцев с кучей переломо.
[Ответ]
Предположу, что один пьяный электрик за бутылку воттки уже махнул фазу с нулём на вводе в щетчик и каждый месяц государство исравно платит тов. Кукуеву деньги за израсходованную им электроэнергию
Интересно, а можно провернуть подобный фокус с водопроводом, отоплением или газом? [Ответ]
Сообщение от DMG:
А выключатель без индикатора с лампочкой?
без.
Сообщение от XPEH_BAM:
Выключатель _ДОЛЖЕН_ разрывать фазу. Точка.
Это всё понятно, но я не готов долбить стену ради этого.
Короче фигня такая: выключатель рвет ноль, после замены патрона фаза на нуле не звонится.
Если лампа постоянно висит на фазе, даже при разорванном нуле, влияет ли это на срок ее службы?
Есть смысл установить УЗЛ (устройство защиты, обеспечивающее плавный пуск лампы)? Если устанавливать - по схеме оно должно врезаться в провод идущий от выключателя (по умолчанию - фаза). А мне тогда куда втыкать? Разрывать таки фазу перед лампой или врубать в ноль после выключателя?
[Ответ]
Dr.PC 12:21 03.11.2007
Сообщение от QQev:
Если лампа постоянно висит на фазе, даже при разорванном нуле, влияет ли это на срок ее службы?
нет, это влияет на твою безопасность
Сообщение от QQev:
Если устанавливать - по схеме оно должно врезаться в провод идущий от выключателя (по умолчанию - фаза). А мне тогда куда втыкать?
насколько я понимаю - не важно.
Сообщение от QQev:
Разрывать таки фазу
Выключатель должен рвать фазу перед лампой!
[Ответ]
Leo 13:08 03.11.2007
Сообщение от QQev:
Это всё понятно, но я не готов долбить стену ради этого.
а нах тебе долбить стену???
В разветвительной коробке достаточно два провода местами поменять.
Сообщение от Dr.PC:
нет, это влияет на твою безопасность
Сообщение от Leo:
с безопасностью не шутят.
Это понятно, но я имею дурную привычку отключать не только выключатель, но и автомат в щитке, а потом еще индикатором тыкать. Работал с напряжением до 6000, насмотрелся, понимаешь.
Сообщение от Leo:
а нах тебе долбить стену???
В разветвительной коробке достаточно два провода местами поменять.