Я принимал участие в устройстве фундаментов, при высоком уровне залегания грунтовых вод и наличии в основании фундаментов просадочных грунтов.В селе Н.Усмань пойма реки Усманка
https://www.youtube.com/watch?v=pO3xaVHZ_Kg
При этом выполнялись следующие мероприятия :
1 )водопонижение(устройством дренажных траншей,которые при этом использовались для устройства фундаментов под забор) ;
2) укрепление слабых грунтов основания,короткими грунто-цементными сваями;
3) устройством искусственного основания с послойным уплотнением тяжёлой техникой,за счет чего так же был поднят на 1м уровень залегания фундаментов;
4)устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.(использовался метод объёмной цементации грунтов для создания глиняной завесы,не допускающей попадание воды в полуподвальное помещение при весеннем паводке,а вертикальная гидроизоляция укладка гидроизоляционной пленки);
5)укладка б/у ж/б плит в основание фундамента для уменьшения и распределения нагрузок на основание фундамента и увеличения площади опирания;
6)для этого же по периметру под несущие стены были смонтированы ребристые плиты;
7)для снижения стоимости устройства фундаментов его стены из б/у колон и ригелей использовались для устройства полуподвального помещения (значительной площади)
8)б/у ж/б ригеля и колонны обварены и омоноличены, т.о. получили монолитный жёсткую ж/б конструкцию, способную выдержать моролзное пучение грунтов,неравномерную осадку и подтопление территории застролйки.
ЦЕНА 1м2 составила 4000 рублей!!!!!!!!
КОНТРОЛЬ за выполнением работ велся кафедрой : Строительных конструкций оснований и фундаментов имени Борисова Ю.М. ,Воронежского ГАСУ.
[Ответ]
Сообщение от enterpriser:
геология вот здесь:https://yadi.sk/i/Yz75hyRcmjhX2
вполне вариант который я вам показал и объяснил уже будет тут уместен
Единственное если нет б/у ж/б можно заменить на монолитную коробку с меняющийся толщиной стены,где плитный монолитный ж/б фундамент толщиной 20 см ,монолитно соединённый со стенами полуподвального помещения ,под землёй их толщина 20 см ,переходит в 50 -60 см ( в зависимости от толщины стен) мероприятия по водопонижению
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
[Ответ]
Сообщение от verda:
delo_nomer42, смотрю практически только на этой кафедре (Строительных конструкций оснований и фундаментов имени Борисова Ю.М) остался старый состав. А так много где молодежи понабрали. на некоторых кафедрах отнюдь не во благо
Молодого состава достаточно и на этой кафедре,но нас правильно учили )
[Ответ]